開關電源打高壓的怪現象
開關電源打高壓的怪現象
開關電源輸出與輸入之間打高壓,高壓接通瞬間光耦間容易打火,通過查找發現,把初次間的安規電容去掉就沒有打火現象,請問各位高手這是為什么?請高手們多多發言,不甚感激!
全部回復(11)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
智慧大頭
LV.8
2
2005-09-08 13:45
你打多少伏高壓?是交流嗎?是不是光耦下面有走線?安全距離不夠產生飛弧?
0
回復
提交
提示
向輝軍
LV.6
3
2005-09-08 14:19
是尖鋒效應,你在生產時光電藕要直接插下去,不要先裝到板上,要是先裝到板上腳有彎倒一定會打火的,你做好的板在光電藕的四個腳上打上704硅膠就好了.N年前我碰到過
0
回復
提交
提示
海峰
LV.3
4
2005-09-08 18:09
@向輝軍
是尖鋒效應,你在生產時光電藕要直接插下去,不要先裝到板上,要是先裝到板上腳有彎倒一定會打火的,你做好的板在光電藕的四個腳上打上704硅膠就好了.N年前我碰到過
謝謝各位回答,我打的是3000V交流,光耦下沒有走線,還有我把光耦拆掉以后,變壓器之間有時也會打火,我想請教向大俠,為什么去掉安規電容就沒有打火現象呢,尖峰效應是什么樣一個原理.
0
回復
提交
提示
jamenyang
LV.5
5
2005-09-08 18:19
@海峰
謝謝各位回答,我打的是3000V交流,光耦下沒有走線,還有我把光耦拆掉以后,變壓器之間有時也會打火,我想請教向大俠,為什么去掉安規電容就沒有打火現象呢,尖峰效應是什么樣一個原理.
一,變壓器不符合安規.二,爬電距離不夠.三,板面很臟.四,Y電容
不對稱(一個不會有).
0
回復
提交
提示
海峰
LV.3
6
2005-09-08 18:37
@jamenyang
一,變壓器不符合安規.二,爬電距離不夠.三,板面很臟.四,Y電容不對稱(一個不會有).
1.變壓器高壓絕對過關,打3500都沒問題,用的是EE16的骨架
2.距離方面,光耦針腳是距離固定的.有什么方法變大嗎?
3.板面我都處理過還是打火,
4,我想問樓上的高手,電容對稱怎么理解?初次級間只有了一個電容
我就是不明白為什么安規電容去掉就不打火了,這不是證明它的絕緣距離 夠了嗎?
0
回復
提交
提示
jamenyang
LV.5
7
2005-09-08 18:44
@海峰
1.變壓器高壓絕對過關,打3500都沒問題,用的是EE16的骨架2.距離方面,光耦針腳是距離固定的.有什么方法變大嗎?3.板面我都處理過還是打火,4,我想問樓上的高手,電容對稱怎么理解?初次級間只有了一個電容 我就是不明白為什么安規電容去掉就不打火了,這不是證明它的絕緣距離夠了嗎?
你的變壓器層間電容是否過大,有時考慮漏感而漏了電容,還有是不是一兩個,還是成批,如果是一兩就沒關系啦 .
0
回復
提交
提示
hsc116688
LV.4
8
2005-09-08 22:08
光耦和Y 電容下有沒有開槽實驗一下
0
回復
提交
提示
向輝軍
LV.6
9
2005-09-09 00:38
@海峰
1.變壓器高壓絕對過關,打3500都沒問題,用的是EE16的骨架2.距離方面,光耦針腳是距離固定的.有什么方法變大嗎?3.板面我都處理過還是打火,4,我想問樓上的高手,電容對稱怎么理解?初次級間只有了一個電容 我就是不明白為什么安規電容去掉就不打火了,這不是證明它的絕緣距離夠了嗎?
不是叫你打上硅膠的嗎?
0
回復
提交
提示
LV.1
10
2005-09-09 11:21
是不是高壓機有問題,我也遇到過這種情況,不過只是在開機一瞬間打火之后電壓加上4000V都沒問題,換其它高壓機就沒問題!
0
回復
提交
提示
海峰
LV.3
11
2005-09-09 13:00
@hsc116688
光耦和Y電容下有沒有開槽實驗一下
開槽也不會使它們之間的距離變大呀,
0
回復
提交
提示
LV.1
12
2005-09-09 13:48
@海峰
開槽也不會使它們之間的距離變大呀,
增大了空氣間隙
0