近期設計一DCDC電源模塊,輸入電壓24V(1路),輸出電壓24V(2路),功率1.5W,選擇漆包線規格為AGW38,按此電流密度大概8A/mm2,并且通過了相關測試(高低溫循環,高低溫沖擊等),在常溫下變壓器表面幾乎沒有溫升.
但是一般資料和設計準則中電流密度取4.5A/mm2,變壓器廠商告知,耐溫180的線電流密度可取到16A/mm2,不知道對不對?
還有電流密度跟線徑是否存在關系?
還有電流密度跟耐溫等級是否存在關系?
模塊電源電流密度選取
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
@zxyu1258
怎么沒有人回答呢
別抱怨,都睡覺去了,我來回答你的問題:
1、還有電流密度跟線徑是否存在關系?
銅線導電良好但也有電阻率,有電流就會發熱,高頻電流時電阻更大,當I2R功率大于散熱功率時,導線就溫升,直到發熱和散熱平衡,散熱好電流就可以大,漆皮耐溫高熱平衡溫度即工作溫度就可以高,電流就可以大;
2、還有電流密度跟耐溫等級是否存在關系?
電流密度,不是元件或材料的本征參數,是我們設計的經驗系數,參考1。
0
回復