UL1015 AWG22引線浸油破裂分析

我司變壓器引線使用UL1015 22AWG,在浸油濃度,擺放及烘烤方式未變時,出現了異常:在生產10000Pcs,發現有5000Pcs引線根部靠牛芯處膠皮破裂.請各位老師幫忙分析原因.
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
2005-08-29 15:56
原因分析:線材絕緣膠料不是耐油型PVC.

改善對策:
      告訴你的線材供應商具體的測試要求.
    (例如:線材在100度的環境下浸入變壓器油內40天絕緣層無明顯的開裂及發泡現象)
  
0
回復
發