我的開關電源在沒有裝KA3842時,,7腳插座供電為30V,,當裝上KA3842時7腳電壓變?3-14V振蕩. 電路無輸出,查3腳無電壓,8腳電壓不到一伏.
取下KA3842,用外界35V直流電直接供應7腳,萬用表測量8腳輸出正常5V,,證明KA3842應該為正常. 于是斷開KA3842各腳在電路板上的所有線路,只留下7 與 5腳. 不是用電路板上的電壓供電,,測量7腳電壓還是在13-14V左右振蕩. 這樣證明與后級及輔助電壓均均無關. 故障發生在7腳的供電部位. 因為不接KA3842時7腳插座有30V直流電.我的電路板7腳供電結構是350V直流電---200K歐電阻--100UF電容---30穩壓管. 以前用的是TL3842可以正常工作的啊. 我沒量200K歐電阻無問題. 100UF電容也是好的,但我還是更換了,換了個100UF耐壓更大的,穩壓管也是好的啊. 實在不明白是怎么回事,,下一步我準備將100UF電容提高一些,穩壓管也換一個. 各位大俠,,如果您能幫我,,不妨給我一些建議,,先行謝過.
大家好,關于開關電源KA3842問題請教,,謝謝!
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@goldfox168
對KA3842不是很了解,但估計和UC3842差不多.以下意見僅供參考,問題的原因?你用350DC/200K歐電阻只能提供1.7mA左右電流,而uc3842啟動后工作電流約20-30mA(啟動電流0.5-1mA),你的參數能夠讓芯片啟動,但如果沒有輔助電源繼續供上電時,芯片無法工作,所以在不斷的啟動-工作-電流不夠停止工作-重新啟動的循環.你應該檢查你的輔助繞組電源是否能及時供上電.
很有道理. 這個KA3842的輔助電路比較復雜,,我想請教一下.有幾種情況會導致KA3842的6腳無輸出:(我的理解: 4腳無振蕩輸入,3腳過保護,1腳電位太低(短路),2腳電壓過高,6腳斷路) 是這樣的嗎?因為我是新?,經過幾天學習研究對3842內部才能理解. 如果開關電源不接負載,,會工作嗎?
0
回復