電源技術綜合區
請問家用標稱10(40)A的電度表的最大功率容量是多少?
請問家用標稱10(40)A的電度表的最大功率容量是多少?
俺想在家老化電源,不知最多可同時老化多少.謝謝!
全部回復(6)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
xkw1
LV.9
2
2005-08-16 09:50
10A保證精度,40A是熱穩定電流值.
0
回復
提交
提示
sallen
LV.3
3
2005-08-16 10:55
@xkw1
10A保證精度,40A是熱穩定電流值.
謝謝xkw1.
就是說我最大可以長期老化8KW的設備嗎,如果不考慮電表精度的話?
0
回復
提交
提示
xkw1
LV.9
4
2005-08-16 11:07
@sallen
謝謝xkw1.就是說我最大可以長期老化8KW的設備嗎,如果不考慮電表精度的話?
8KVA!!!!注意功率因數!!!!建議最大用到6KW!!!
0
回復
提交
提示
sallen
LV.3
5
2005-08-16 13:25
@xkw1
8KVA!!!!注意功率因數!!!!建議最大用到6KW!!!
謝謝,謝謝!!!
0
回復
提交
提示
chenrui007
LV.5
6
2005-08-16 13:51
@xkw1
8KVA!!!!注意功率因數!!!!建議最大用到6KW!!!
電表檢測的是有功功率,與功率因素沒有多大關系.所以電表上面不標KVA而是標電流:A,就是這個原因.10A(40)的電表可以帶8KW的負載,只要你的開關和線路承受的起.
0
回復
提交
提示
sallen
LV.3
7
2005-08-16 13:55
@chenrui007
電表檢測的是有功功率,與功率因素沒有多大關系.所以電表上面不標KVA而是標電流:A,就是這個原因.10A(40)的電表可以帶8KW的負載,只要你的開關和線路承受的起.
謝謝chenrui007