最大電流法自動均流要炸機啊?
最大電流法自動均流是以最大電流的模塊作為主模塊,如果我有5個電源,共帶60A的載,每個帶12A;假使由于某種擾動,使得一個電源的電流增加到了15A,那此時這個模塊成為了主模塊,其他的電源也跟隨它變化,都變成了15A,可是負載就只有60A,也就是說只要4臺電源就可以工作了,還有一臺要歇菜了啊,另外這帶15A的電源如果長期過載,那不是要炸機么?想不通啊,請大家指教啊!
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@monikel
暈啊,怎么會歇菜呢?最大電流自動均流法是在N個并聯模塊中,輸出電流最大的作為主模塊去校正電流分配的均衡.請注意是去校正電流分配的不均衡,而不是要其它模塊的電流都與他一樣.所以假如你總的電流60A就不變,因為擾動,突然有個加上了15A,那它將成為主模塊,母線上將反應他的誤差放大電壓,其它從模塊將得到這個新的誤差放大電壓去改變它們的基準電壓,以使輸出電壓升高而獲得更多的電流,最終達到新的平衡,仍然是各模塊都12A.
???如您最后說的以使輸出電壓升高而獲得更多的電流,都獲得更多的電流了,那肯定不是原來的12A了啊,最后怎么可能還都是12A呢?
0
回復