LED照明 中國好方案
這樣的高頻變壓器是壞了嗎
這樣的高頻變壓器是壞了嗎
開關電源上高頻變壓器上所有線圈的繞線都沒有斷,只是之前不小心把功率因數校正芯片的VDD管腳和OUT管腳(驅動開關管的端子)短路了(開關管下面的小阻值檢測電阻都炸了),我再把變壓器換到其他線路板上不能用,這樣的變壓器壞了嗎?
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
songlsx
LV.9
2
2009-06-05 11:23
那壞的可能性就大了,由于過熱,導致匝間短路,有時測電感量可以證實,電感量要比正常的變壓器小一些.
0
回復
提交
提示
songlsx
LV.9
3
2009-06-05 15:00
謝謝加分!