電源廠商提供電解電容壽命計算報告,看了后,他們的計算公式為
Lx=Lo * Ktemp * Kripple=Lo * 2(To-Tx)/10 * 2(5-DT)/5
Where, DT=5 * (Ix / Iripple)2=5 * [Ix / (Io*Fc)]2
但我發現此公式,基本上不考慮紋波電流對電容的壽命影響
之前我們一直用的是以下的公式
Lx=Lo * Ktemp * Kripple=Lo * 2(To-Tx)/10 * 2(-DT/5)
Where, DT=5 * (Ix / Iripple)2=5 * [Ix / (Io*Fc)]2
請高手幫忙,這兩種公式的區別,什么時候可以用上面那種?
電解電容壽命計算疑問
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
@b6541232000
你這是某一電容廠的公式對吧(1)Lx=Lo*Ktemp*Kripple=Lo*2(To-Tx)/10*2(5-DT)/5Where, DT=5*(Ix/Iripple)2=5*[Ix/(Io*Fc)]2LoadlifespecifiedwithDC+ripplecurrent(2)Lx=Lo*Ktemp*Kripple=Lo*2(To-Tx)/10*2(-DT/5)Where, DT=5*(Ix/Iripple)2=5*[Ix/(Io*Fc)]2LoadlifespecifiedwithonlyDCps:(1)式是使用在電容器上有Ripple電流(2)式電容器上無Ripple電流
但是現在這個廠商給我們的卻是與你的答復相反,詳細見附檔,請高手解疑 1916461241770727.pdf
0
回復
你這是某一電容廠的公式對吧
(1)Lx=Lo * Ktemp * Kripple=Lo * 2(To-Tx)/10 * 2(5-DT)/5
Where, DT=5 * (Ix / Iripple)2=5 * [Ix / (Io*Fc)]2
Load life specified with DC + ripple current
(2)Lx=Lo * Ktemp * Kripple=Lo * 2(To-Tx)/10 * 2(-DT/5)
Where, DT=5 * (Ix / Iripple)2=5 * [Ix / (Io*Fc)]2
Load life specified with only DC
ps:
(1)式是使用在電容器上有Ripple 電流
(2)式電容器上無Ripple 電流
