日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

請各位幫算下低頻變壓器的每伏匝數

舌寬51mm  疊厚72mm  頻率150HZ 輸入DC12V 輸出220V 謝謝
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
水陸空
LV.6
2
2009-05-06 17:24
一定要150HZ嗎?
0
回復
杭卿
LV.3
3
2009-05-06 17:28
@水陸空
一定要150HZ嗎?
是的
0
回復
huamg
LV.7
4
2009-05-06 19:16
@杭卿
是的
如推挽式150H就是:
輸入12V=10T
輸出220V=180T
相應功率是1500W

最大輸入電流:1500W/12V=125A/0.85=147A
最大輸出電流:1500W/220V=7A/0.85=8A

12V輸入用線:低頻取最大電流密度7A/MM平方,147A/7=21平方.(3MM*7MM扁線)
220V輸出用線:8/7=1.2MM平方(為了減少壓降實際上用線為1.2*150%=1.8MM平方)1.8/3.14*2=1.5MM(線徑)


不知對否?
0
回復
杭卿
LV.3
5
2009-05-06 19:37
@huamg
如推挽式150H就是:輸入12V=10T輸出220V=180T相應功率是1500W最大輸入電流:1500W/12V=125A/0.85=147A最大輸出電流:1500W/220V=7A/0.85=8A12V輸入用線:低頻取最大電流密度7A/MM平方,147A/7=21平方.(3MM*7MM扁線)220V輸出用線:8/7=1.2MM平方(為了減少壓降實際上用線為1.2*150%=1.8MM平方)1.8/3.14*2=1.5MM(線徑)不知對否?
10T 的話.每邊5T 對否.如何算出來的
0
回復
huamg
LV.7
6
2009-05-06 19:56
@杭卿
10T的話.每邊5T對否.如何算出來的
12V=10T而不是=5T,有可能的話你可以分成兩個或四個推挽組這樣可以分流好做很多了.
0
回復
杭卿
LV.3
7
2009-05-06 20:13
@huamg
12V=10T而不是=5T,有可能的話你可以分成兩個或四個推挽組這樣可以分流好做很多了.
推挽不是有兩組嗎.每邊5T 加起來不就是10T了.你的意思一邊10T 兩組共20T
0
回復
huamg
LV.7
8
2009-05-06 20:19
@huamg
12V=10T而不是=5T,有可能的話你可以分成兩個或四個推挽組這樣可以分流好做很多了.
我以前做的一個工頻逆變器,變壓器的舌寬45mm  疊厚60mm  頻率50HZ 輸入DC12V 輸出220V
45*60=2700MM(27CM平方)
27/1.2=22.5*22.5=500W(你的是150H的不同)
45/27=1.6
12V推挽就是12+12,1.6*12=20T+20T
220V輸出帶穩壓的就是260V,(最低電池電壓=10.5V,脈寬45%)260*1.6=415T

以上是我的500W參數.
0
回復
電工仔
LV.2
9
2009-05-06 20:47
@huamg
我以前做的一個工頻逆變器,變壓器的舌寬45mm  疊厚60mm  頻率50HZ輸入DC12V輸出220V45*60=2700MM(27CM平方)27/1.2=22.5*22.5=500W(你的是150H的不同)45/27=1.612V推挽就是12+12,1.6*12=20T+20T220V輸出帶穩壓的就是260V,(最低電池電壓=10.5V,脈寬45%)260*1.6=415T以上是我的500W參數.
變壓器的舌寬54mm  疊厚34mm  頻率50HZ 如何繞初級組,反饋繞組
0
回復
love_xing
LV.4
10
2009-05-06 21:45
@電工仔
變壓器的舌寬54mm  疊厚34mm  頻率50HZ如何繞初級組,反饋繞組
頻率和線圈匝數是怎么算的啊?
0
回復
杭卿
LV.3
11
2009-05-06 21:53
@huamg
我以前做的一個工頻逆變器,變壓器的舌寬45mm  疊厚60mm  頻率50HZ輸入DC12V輸出220V45*60=2700MM(27CM平方)27/1.2=22.5*22.5=500W(你的是150H的不同)45/27=1.612V推挽就是12+12,1.6*12=20T+20T220V輸出帶穩壓的就是260V,(最低電池電壓=10.5V,脈寬45%)260*1.6=415T以上是我的500W參數.
這樣算的話.我的有936W  
根據公式:

10000/4.4*150HZ*36.72(面積)=0.412(每伏匝數)

12V*0.412=4.95匝  兩組就是5+5T 對嗎
0
回復
huamg
LV.7
12
2009-05-07 14:08
@杭卿
這樣算的話.我的有936W  根據公式:10000/4.4*150HZ*36.72(面積)=0.412(每伏匝數)12V*0.412=4.95匝  兩組就是5+5T對嗎
請注意脈寬的系數,25%,50%,100%是不同的,方波/準正弦/純正弦/是不同的.
0
回復
杭卿
LV.3
13
2009-05-07 19:48
@huamg
請注意脈寬的系數,25%,50%,100%是不同的,方波/準正弦/純正弦/是不同的.
不明白這些!我用48管機的板子推動的.就是改了下頻率
0
回復
fwyficje
LV.3
14
2009-05-16 10:09
@huamg
請注意脈寬的系數,25%,50%,100%是不同的,方波/準正弦/純正弦/是不同的.
變壓器的舌寬54mm  疊厚34mm  頻率50HZ 如何繞初級組,反饋繞組,三極管是3DD15D,60個,如何繞變壓器啊


?????????????????????????????????
0
回復
發