請教一個認證術語

請教一個問題。我們的鎮流器產品作認證的時候,標準里有這樣一句話:“極性不同的充電部件之間的空間距離(包括沿面距離)要適合附表第二的值(即:極性不同的充電部分之間-其它地方3mm以上)”。
請問"極性不同的充電部分之間”是什么意思呢?哪幾部分屬于極性不同的充電部分?謝謝!
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
yth0
LV.2
2
2005-07-30 09:48
沒人知道嗎?急需?。≈x謝?。。?!
0
回復
master418
LV.5
3
2005-07-30 17:16
@yth0
沒人知道嗎?急需?。≈x謝?。。?!
以交流電來說是指地線對火線;以直流電來說是指正極對負極。
0
回復
lele11
LV.4
4
2005-07-30 18:27
@master418
以交流電來說是指地線對火線;以直流電來說是指正極對負極。
支持樓上的答案!
0
回復
yth0
LV.2
5
2005-08-02 08:21
@master418
以交流電來說是指地線對火線;以直流電來說是指正極對負極。
對交流電的L和N沒疑問,還有就是L、N和整流之后的正負極之間也是,但整流之后的正極和負極之間我覺得無法達到3mm的要求啊,最起碼一點MOSFET的極間距離也達不到3mm的要求啊。對這句話有沒有一個明確的解釋???這里的極性指的是什么呢?
0
回復
lele11
LV.4
6
2005-08-02 08:25
@yth0
對交流電的L和N沒疑問,還有就是L、N和整流之后的正負極之間也是,但整流之后的正極和負極之間我覺得無法達到3mm的要求啊,最起碼一點MOSFET的極間距離也達不到3mm的要求啊。對這句話有沒有一個明確的解釋???這里的極性指的是什么呢?
請問MOSFET部分是否是低壓的?低壓的話,應該不需要3mm。低壓的間距要求不同。
0
回復
yth0
LV.2
7
2005-08-02 17:53
@lele11
請問MOSFET部分是否是低壓的?低壓的話,應該不需要3mm。低壓的間距要求不同。
就是220v的交流電經整流后在通過變壓器接MOSFET的D極,就是開關電源的MOSFET或PFC的MOSFET。
0
回復
lele11
LV.4
8
2005-08-03 08:25
@yth0
就是220v的交流電經整流后在通過變壓器接MOSFET的D極,就是開關電源的MOSFET或PFC的MOSFET。
那么電壓低的話,應該按具體電壓數據查間隙要求。
間隙要求是與電壓有聯系的。
請查具體你們產品的標準。
0
回復
yth0
LV.2
9
2005-08-05 17:20
@lele11
那么電壓低的話,應該按具體電壓數據查間隙要求。間隙要求是與電壓有聯系的。請查具體你們產品的標準。
但整流之后的正極和負極之間屬不屬于不同極性的充電部件呢?如果屬于,那按標準,在輸入220v交流電的情況下,肯定要達到3mm的。
0
回復
lunaone
LV.2
10
2005-08-05 18:28
@yth0
但整流之后的正極和負極之間屬不屬于不同極性的充電部件呢?如果屬于,那按標準,在輸入220v交流電的情況下,肯定要達到3mm的。
本人有以下見解:
1. 對于"L" 與"N"之間的距離一定要有3mm 的空間
2. 所有沒有雙重絶緣的部件(包括MOSFET 的低壓部份)都被假設為HAZARDOUS LIVE PART
3. 以標準的要求, 如果某一部件的距離不足標準所需要的距離, 就需要做短路測試, 如你的樣本的"live" 位置是有current fuse 保護的話, 只需要"live" & "netural" 的輸入位置有3mm 的距離就應該可以了 (因fuse會operated)
希望的會明白我所說的這番話, 因我是香港來的人,不太懂國內的電力術語
如有錯誤, 請各位多多指教
0
回復
lele11
LV.4
11
2005-08-05 21:40
@lunaone
本人有以下見解:1.對于"L"與"N"之間的距離一定要有3mm的空間2.所有沒有雙重絶緣的部件(包括MOSFET的低壓部份)都被假設為HAZARDOUSLIVEPART3.以標準的要求,如果某一部件的距離不足標準所需要的距離,就需要做短路測試,如你的樣本的"live"位置是有currentfuse保護的話,只需要"live"&"netural"的輸入位置有3mm的距離就應該可以了(因fuse會operated)希望的會明白我所說的這番話,因我是香港來的人,不太懂國內的電力術語如有錯誤,請各位多多指教
Hello,lunaone,
   果真是香港人,呵呵。總是英文+中文的。
   不過,我所遇到的事是,即便有FUSE,也需要符合距離要求。但對于低于30均方值電壓的可以不要求的。這是參照UL要求。
   對于IEC的保險管后的線路仍也是有要求。