開發一變頻器,整流后直流工作電壓可從40V到400V;
不運行電機(不開通IGBT模塊),變頻器上的通訊模塊工作正常
當直流電壓高于100V并運行電機時,通訊模塊明顯受到干擾
當電壓高于150V并運行電機,通訊模塊無法工作
我覺得是du/dt引起的上述干擾,打算在每個IGBT的集電極和發射極間并聯一個小的電容.
大家有什么更好的主意,謝謝幫忙.
如何消除IGBT產生的干擾
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@fish2bear
數字地接了大地,功率地是通過0.01uF的Y電容連接大地的,應該來說是已經得到很好的處理了.C,E間接電容只能起snubber的作用,暫時不試了打算在門極和集電極間接個10nF左右的電容,降低開通和關斷的速度從而抑制du/dt.大家還有什么高見,謝謝賜教.
降低dvdt,最簡單的嘗試可以加大門極電阻試一試阿.還有,在通信線之前串個磁珠,不知道會不會有作用.或者在輸出側設計一個dvdt的濾波器.
0
回復
@tanma
降低dvdt,最簡單的嘗試可以加大門極電阻試一試阿.還有,在通信線之前串個磁珠,不知道會不會有作用.或者在輸出側設計一個dvdt的濾波器.
使用的是IR的IGBT模塊,門極驅動電阻時被集成在模塊內部,門極也沒有引出引腳,所以無法改動門極驅動電阻和加大門極合集電極的電容減小dv/dt.
在整個模塊的輸入的直流正負極間加上濾波電容后,PWM波形得到了很好的改善,沒有任何振蕩,但通訊模塊還是受到干擾.
后來發現,馬達電纜的長度小于1.5米,通訊基本不受影響;超過3米開始有影響;越長,通訊越差;長于10米,基本無法通訊.
分別嘗試了將馬達電纜屏蔽層360度在變頻器單端接地,馬達單端接地,以及雙端接地;沒有任何幫助.
不知道還有何建議?
另外, 你說的在輸出端加dvdt濾波,能說得詳細點么,如何加?
使用的是IR的IGBT模塊,門極驅動電阻時被集成在模塊內部,門極也沒有引出引腳,所以無法改動門極驅動電阻和加大門極合集電極的電容減小dv/dt.在整個模塊的輸入的直流正負極間加上濾波電容后,PWM波形得到了很好的改善,沒有任何振蕩,但通訊模塊還是受到干擾.后來發現,馬達電纜的長度小于1.5米,通訊基本不受影響;超過3米開始有影響;越長,通訊越差;長于10米,基本無法通訊.分別嘗試了將馬達電纜屏蔽層360度在變頻器單端接地,馬達單端接地,以及雙端接地;沒有任何幫助.不知道還有何建議?另外,你說的在輸出端加dvdt濾波,能說得詳細點么,如何加?
Why do you always focus on the dv/dt, have you measured real the dv/dt with scope.
I do not know much about the communication.
For the dvdt filter, it can be a delta connection RC fitler, you can find some paper, just use google or baidu.
Is there any possible, there is something wrong with your power supply, or communication part design.
Whydoyoualwaysfocusonthedv/dt,haveyoumeasuredrealthedv/dtwithscope.Idonotknowmuchaboutthecommunication.Forthedvdtfilter,itcanbeadeltaconnectionRCfitler,youcanfindsomepaper,justusegoogleorbaidu.Isthereanypossible,thereissomethingwrongwithyourpowersupply,orcommunicationpartdesign.
dv/dt為 2V/ns到 3.5V/ns.
DC-DC(24V到15V和5V)電源沒有什么問題,無論是否運行馬達,都很干凈,沒有什么毛刺.
整流后的高壓直流側(200~400V)也很干凈.
通訊模塊在低壓設備上(<60V)運行完全正常.
你提到的兩種情況基本可以排除掉.
而且現在發現干擾不但有傳導性的,還有輻射性.
例如: 有兩個變頻器,一個帶馬達運行;另一個只接邏輯電源,不帶馬達,如果讓這個變頻器的通訊網線靠近另一個,會有相同的干擾產生,如果讓網線遠離,一切正常.
另外,上位計算機如果采用不同的網卡,會有不同的效果,有的完全可以正常工作,有的很糟糕.
