60W電源.在測試傳導過程中,300-800K AV值有點超,
奇怪的是其測試結果中QP'AV值幾乎相同.
常規來說一般測試的QP都比AV要高上5,6個dB.
所以測試結果QP有8,9個dB余量.
而AV則超1、2個dB.
有嘗試增大輸入共模電感,增大X電容,結果沒有什么明顯改善.
不知從何下手了...
請大俠們幫忙提點意見!!!多謝!!!
奇怪的傳導現象,求助!
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
@shanghaiweiji
頂起來
多謝支持!
還是見圖片吧!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2057931240709886.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
還是見圖片吧!

0
回復
@july.rain
多謝支持!還是見圖片吧![圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2057931240709886.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
在高壓濾波電容地端接一背膠銅箔紙看看~~
0
回復
@xianfjq
說仔細點!
從圖片可以看出.
前三個尖峰AV值都壓得很?從第4個尖峰開始AV值就開始瘋漲了.
按照理論來說,頻率越高,其共模和X電容對其的衰減能力越大.
本人分析,由于前3個波都可以很好的壓下去,證明共模電感和X電容是足夠大的.
試驗也證明加大也無濟于事.
本人也有增大MOS管柵極驅動電阻,DS間加100pf電容,調整吸收回路,
調整開關頻率,都沒有任何效果.
所以實在有麻煩了~
從圖片可以看出.前三個尖峰AV值都壓得很?從第4個尖峰開始AV值就開始瘋漲了.按照理論來說,頻率越高,其共模和X電容對其的衰減能力越大.本人分析,由于前3個波都可以很好的壓下去,證明共模電感和X電容是足夠大的.試驗也證明加大也無濟于事.本人也有增大MOS管柵極驅動電阻,DS間加100pf電容,調整吸收回路,調整開關頻率,都沒有任何效果.所以實在有麻煩了~
個人分析:
干擾集中在1MHZ以下?是什么原因引起的?
1,EMI濾波衰減器設計不匹配,對此頻段衰減能力很弱?濾波器問題!
2,電路中在此頻段有嚴重干擾,導致濾波器無法完全衰減?干擾問題!
還有一個測試中發現的奇怪問題,熱機測試效果比冷機差2個DB.
是變壓器受熱后差了,還是共模電感受熱后差了,不解!
請大俠們頂啊!!!
看情況你應該就是用了1級EMC吧,換用Π拓?另外注意參數調整,應該是你的EMC帶寬太窄
0
回復
@zoy1984
1.在高頻濾波電容地端并一104瓷片電容,濾波電容地端接一背膠銅箔紙看看.2.變壓器初級并102/1KV電容.3.共模感量加大線徑改小試試.4.用兩級濾波前面用綠環雙線并繞5-10mH,后面用鐵粉芯30mH-60mH,LC兩級濾波看看.5.散熱片接地.這些方法都試試看看,試過后給結果!
首先我是用的兩級共模.
順序是這樣的:
輸入插座——0.1uf x——7mH串繞共模——0.33uf x——22mH對繞共?!獦蚨?
還有我已不會再加大共模了,不然溫升過不了.
試驗部安全老大都警告我不許再加大了,呵呵~
其他措施也沒什么改善的.
我打算改天在地線上做點動作,還有共模我只會減小,不會加大.
只是和之前的輻射來來回回搞了七八回了,也用了七八千了.
我老板很小氣的,我怕我還沒搞定他就把我開了,呵呵
順序是這樣的:
首先我是用的兩級共模.順序是這樣的:輸入插座——0.1ufx——7mH串繞共?!?.33ufx——22mH對繞共?!獦蚨堰€有我已不會再加大共模了,不然溫升過不了.試驗部安全老大都警告我不許再加大了,呵呵~其他措施也沒什么改善的.我打算改天在地線上做點動作,還有共模我只會減小,不會加大.只是和之前的輻射來來回回搞了七八回了,也用了七八千了.我老板很小氣的,我怕我還沒搞定他就把我開了,呵呵
把原理圖傳上來看看,大家都支支招嗎?
0
回復
@july.rain
不是不說,其實我還沒想明白而已~我是在無意中搞好的~是這樣的,我做的是3pin輸入的1類.原本是有條飛線將次級地連接到AC座大地的,也就是這里干擾.我把這條飛線取消就好了,我至今還想不明白.我不都把干擾引入到大地了嗎?怎么越引入越差呢?你們也想想吧.
我之前也有遇到這種現象,將電源的外殼地線接到電源輸入的大地,低頻時候的傳導非常不好,至今也沒有搞明白是為什么.但是客戶在使用時肯定是要將電源外殼接地的,所以最后是通過加大共模電感的電感量(三十幾mH)才搞定的.用的兩級共模,且兩級共模的電感量不同.電源輸入地線與電源外殼相連時,傳導在低頻時變差,這是為什么呢?大俠們多多思考呀.
0
回復
@mbyd
我之前也有遇到這種現象,將電源的外殼地線接到電源輸入的大地,低頻時候的傳導非常不好,至今也沒有搞明白是為什么.但是客戶在使用時肯定是要將電源外殼接地的,所以最后是通過加大共模電感的電感量(三十幾mH)才搞定的.用的兩級共模,且兩級共模的電感量不同.電源輸入地線與電源外殼相連時,傳導在低頻時變差,這是為什么呢?大俠們多多思考呀.
我有找點資料查詢和與朋友溝通,有一定的了解了;
次級地接大地傳導都會更差的,且一般表現為共模干擾,
因此所以做3pin的1類一般都還要加Y2電容才能很好的抑制干擾.
根本原因個人理解為:LISN的傳導檢測是通過高通濾波器后在50R電阻上檢測.
50R參考點位大地.接入后會將次級的相關干擾構成回路,所以干擾更嚴重.
而2類是懸空的,沒有直接回路,因此更容易些.
