高頻變壓器線徑的選用
小弟誠心請教電源界的各位前輩、大哥,高頻變壓器的線徑是如何定義的?敬請各位指教一、二,小弟我感激不盡!
全部回復(180)
正序查看
倒序查看
@dewang
不好意思,小弟我是剛入行的新?我主要是想請都一下各位兄臺,繞變壓器時根據電流量的大小選用多大的線徑的漆包線來繞才是最佳的?例如說1A的電流應該用多少mm線徑來繞?敬請諸位多多指教!
高頻變壓器線徑的確定根據公式D=1.13(I/J)^1/2可以計算出來,J是電流密度,不同的取值計算出的線徑不同.由于高頻電流在導體中會有趨膚效應,所以在確定線經時還要計算不同頻率時導體的穿透深度.公式:d=66.1/(f)^1/2
如果計算出的線徑D大于兩倍的穿透深度,就需要采用多股線或利茲線
例如:1A電流,頻率100K.假設電流密度取4A/mm^2
D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2
d=66.1/(f)^1/2=66.1/100000^1/2=0.209mm
2d=0.418mm
采用0.4mm的線,單根0.4的截面積Sc=0.1256mm^2
2根0.4的截面積Sc=0.1256*2=0.2512mm^2
可以看出采用2*0.4的方案可以滿足計算的要求.
高頻變壓器線徑的確定根據公式D=1.13(I/J)^1/2可以計算出來,J是電流密度,不同的取值計算出的線徑不同.由于高頻電流在導體中會有趨膚效應,所以在確定線經時還要計算不同頻率時導體的穿透深度.公式:d=66.1/(f)^1/2如果計算出的線徑D大于兩倍的穿透深度,就需要采用多股線或利茲線例如:1A電流,頻率100K.假設電流密度取4A/mm^2 D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2 d=66.1/(f)^1/2=66.1/100000^1/2=0.209mm 2d=0.418mm 采用0.4mm的線,單根0.4的截面積Sc=0.1256mm^2 2根0.4的截面積Sc=0.1256*2=0.2512mm^2 可以看出采用2*0.4的方案可以滿足計算的要求.
癢兄,穿透深度d的系數應該用76更合適,66.1是在25度溫度計算得到的,但是變壓器普遍都接近100度應用,因此銅的電阻率會比較高,算出來就變成了76了.
0
回復
@七年之癢
我這個計算式是在導電率為58*10^-6s/m時的計算值,我不清楚是不是25度下的導電率,請問WANG兄有沒有銅在0和100度之間的銅的導電率和電阻率的數據表.
沒有這麼全面的數據呢,在100度時為2.3*10^-8 歐/米,你的電阻率單位怎麼是s/m?
如果要計算具體的電阻,可以用銅電阻溫度系數a=0.0041/℃來進行計算.銅電阻溫度系數a也有人說是0.00425~0.00428之間,你要是有更準確的資料也請共享給大家參考.
如果要計算具體的電阻,可以用銅電阻溫度系數a=0.0041/℃來進行計算.銅電阻溫度系數a也有人說是0.00425~0.00428之間,你要是有更準確的資料也請共享給大家參考.
0
回復
@七年之癢
高頻變壓器線徑的確定根據公式D=1.13(I/J)^1/2可以計算出來,J是電流密度,不同的取值計算出的線徑不同.由于高頻電流在導體中會有趨膚效應,所以在確定線經時還要計算不同頻率時導體的穿透深度.公式:d=66.1/(f)^1/2如果計算出的線徑D大于兩倍的穿透深度,就需要采用多股線或利茲線例如:1A電流,頻率100K.假設電流密度取4A/mm^2 D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2 d=66.1/(f)^1/2=66.1/100000^1/2=0.209mm 2d=0.418mm 采用0.4mm的線,單根0.4的截面積Sc=0.1256mm^2 2根0.4的截面積Sc=0.1256*2=0.2512mm^2 可以看出采用2*0.4的方案可以滿足計算的要求.
d=66.1/(f)^1/2=66.1/100000^1/2=0.209mm 這個0.209mm算的不隊吧?請斑竹祥解一下!!
0
回復
@jacki_wang
沒有這麼全面的數據呢,在100度時為2.3*10^-8歐/米,你的電阻率單位怎麼是s/m?如果要計算具體的電阻,可以用銅電阻溫度系數a=0.0041/℃來進行計算.銅電阻溫度系數a也有人說是0.00425~0.00428之間,你要是有更準確的資料也請共享給大家參考.
我只有這個.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122001551.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@七年之癢
我只有這個.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122001551.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
這個好用,就這個夠用了,謝謝.
0
回復
@七年之癢
高頻變壓器線徑的確定根據公式D=1.13(I/J)^1/2可以計算出來,J是電流密度,不同的取值計算出的線徑不同.由于高頻電流在導體中會有趨膚效應,所以在確定線經時還要計算不同頻率時導體的穿透深度.公式:d=66.1/(f)^1/2如果計算出的線徑D大于兩倍的穿透深度,就需要采用多股線或利茲線例如:1A電流,頻率100K.假設電流密度取4A/mm^2 D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2 d=66.1/(f)^1/2=66.1/100000^1/2=0.209mm 2d=0.418mm 采用0.4mm的線,單根0.4的截面積Sc=0.1256mm^2 2根0.4的截面積Sc=0.1256*2=0.2512mm^2 可以看出采用2*0.4的方案可以滿足計算的要求.
請問設計ADAPTOR高頻變壓器時電流密度J一般取多少最好,初級與次級電流密度是不是取一樣值.還有利茲線是什麼線,孤陋寡聞,沒有見過.
0
回復