三相變單相的變壓器,歡迎大家發表意見

輸出為三相50HZ交流,要求輸出單相,三相輸入平衡在10%以內,請問大蝦們有什么好的方案解決,可購買此技術.變壓器功率為100KVA以上
全部回復(16)
正序查看
倒序查看
勞同志
LV.7
2
2005-07-22 10:27
除非:1、用電力電子技術;2、或固定單相負載,
當今沒有一種方案能滿足你的要求,別費時間了.
0
回復
知音
LV.3
3
2005-07-23 09:44
@勞同志
除非:1、用電力電子技術;2、或固定單相負載,當今沒有一種方案能滿足你的要求,別費時間了.
你好,你是搞變壓器的嗎?大家想想辦法啊!
0
回復
carhid
LV.3
4
2005-07-23 13:39
@知音
你好,你是搞變壓器的嗎?大家想想辦法啊!
scott 變壓器加LC!
0
回復
知音
LV.3
5
2005-07-23 13:45
@carhid
scott變壓器加LC!
你好,你有聯系電話嗎?怎么計算的,可以探討一下嗎?
0
回復
riello
LV.4
6
2005-07-23 23:09
@知音
你好,你有聯系電話嗎?怎么計算的,可以探討一下嗎?
用過40KVA的三進單出全隔離變壓器,但是我們叫變壓器廠設計制做的,你可以與比較大的變壓器廠聯系,他們可以幫你做.
0
回復
勞同志
LV.7
7
2005-07-24 08:43
@carhid
scott變壓器加LC!
scott是三相變二相;加LC是工頻感應爐的做法,勞民傷財!
0
回復
知音
LV.3
8
2005-07-24 08:51
@勞同志
scott是三相變二相;加LC是工頻感應爐的做法,勞民傷財!
你好,我的負載每臺變壓器是固定的,請問有沒有什么方法
0
回復
知音
LV.3
9
2005-07-25 10:12
高手都在潛水嗎?怎么沒人回貼啊?大家討論討論啊?
0
回復
知音
LV.3
10
2005-07-28 07:55
@知音
高手都在潛水嗎?怎么沒人回貼啊?大家討論討論啊?
大家都來討論啊!!!1
0
回復
勞同志
LV.7
11
2005-07-28 08:41
@知音
你好,我的負載每臺變壓器是固定的,請問有沒有什么方法
“我的負載每臺變壓器是固定的”——
1、把負載R的PF補償?,再與LC接成三角形,LC的電抗是R的1.732倍.相序合適即可;
2、制作V型接法的變壓器,BC相接電容,同上.次級反向串后接負載.
0
回復
知音
LV.3
12
2005-07-28 08:43
@勞同志
“我的負載每臺變壓器是固定的”——1、把負載R的PF補償?,再與LC接成三角形,LC的電抗是R的1.732倍.相序合適即可;2、制作V型接法的變壓器,BC相接電容,同上.次級反向串后接負載.
你好,能留下你的聯系方法嗎?
我是新手,對這個變壓器的移相及電抗不太懂,你能教教我嗎?
0
回復
hubeiwuhan
LV.1
13
2008-02-02 00:05
也許我能提供你所需要的技術
0
回復
zhangwenjun
LV.6
14
2008-02-03 12:55
@hubeiwuhan
也許我能提供你所需要的技術
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
longhaifei
LV.1
15
2010-08-30 00:03
@zhangwenjun
**此帖已被管理員刪除**

去頂做一個吧

0
回復
zhangwenjun
LV.6
16
2010-08-30 06:32
@longhaifei
去頂做一個吧
  我們己生產 最大為250kva-soctt專用變壓器   如果要設計單請耒電聯系,把基本參數發至新浪郵葙,
0
回復
holyfaith
LV.8
17
2010-09-28 09:01
@勞同志
“我的負載每臺變壓器是固定的”——1、把負載R的PF補償?,再與LC接成三角形,LC的電抗是R的1.732倍.相序合適即可;2、制作V型接法的變壓器,BC相接電容,同上.次級反向串后接負載.
不是很理解哦,能不能畫個示意圖說下呢,謝謝了
0
回復
發