開關電源副電路單獨使用的問題
開關電源副電路單獨使用的問題
一款雙路輸出的開關電源,主電路12V 30A穩壓(閉環),副電路24V 3A,不穩壓(無閉環).如果主電路空載,而需要副電路24V能帶負載工作,可能嗎?
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
閑人
LV.5
2
2009-04-18 20:10
如果用同步整流地話,應該沒什么問題.否則的話,主電路空載時占空比很小,副電路帶載時電壓會降到很低,不知道會不會符合你的要求.
0
回復
提交
提示
老實和尚
LV.4
3
2009-04-18 20:59
可以加Dummmy Load啊,但是會影響效率,如果對效率要求不高的話,這種方法應該可行的
0
回復
提交
提示
心中有冰
4
2009-04-18 21:07
可以采用兩路同時穩壓,比例取樣就可
0
回復
提交
提示
心中有冰
5
2009-04-18 21:19
@swect
謝謝!比較感興趣.愿聞其詳,怎樣“比例取樣”,我感覺有矛盾.比例取樣后,如果2路同時用呢?那會出現什么情況?
比如你可以按照主輸出70%取樣電流,副輸出30%的取樣電流計算取樣電阻的值
0
回復
提交
提示
swect
LV.2
6
2009-04-18 21:20
@心中有冰
可以采用兩路同時穩壓,比例取樣就可
謝謝!比較感興趣.愿聞其詳,怎樣“比例取樣”,我感覺有矛盾.比例取樣后,如果2路同時用呢?那會出現什么情況?