整流橋發熱--高頻中

我用整流橋--原先用于50hZ,220v中,為什么把它放在高頻中進行整流就會出現整流橋發熱的問題呢.是什么原因呢.謝謝.
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
LV.1
2
2009-04-13 16:08
你把拖拉機開上了高速公路呀.
0
回復
2009-04-13 16:28
@
你把拖拉機開上了高速公路呀.
哈哈.拖拉機是上了高速了.但不知道這樣怎么會發熱啊.講個原理可以嗎?
0
回復
2009-04-13 17:10
@sunshenyan
哈哈.拖拉機是上了高速了.但不知道這樣怎么會發熱啊.講個原理可以嗎?
反映速度了唄
0
回復
LV.1
5
2009-04-13 19:44
@照明世界
反映速度了唄
開關頻率呀
0
回復
2009-04-13 21:37
發熱多了,就是損耗多了,損耗多了就是因為整流橋的損耗功率大了,整流橋的損耗功率大了就是因為電流或者電壓大?假定Vf不變的話,你的反向恢復電流大了,然后就是損耗功率大了,然后就是整流管發熱多了,不清楚這樣理解是否正確?

建議用快速恢復二極管試一下!


以上,請高手斧正!
0
回復
moreking
LV.5
7
2009-04-13 22:43
普通整流橋中二極管反向恢復時間很長,應用在高頻電路中時會有很大的損耗,高頻電路中要用快恢整流橋
0
回復
2009-04-13 22:55
@lanfeng323
發熱多了,就是損耗多了,損耗多了就是因為整流橋的損耗功率大了,整流橋的損耗功率大了就是因為電流或者電壓大?假定Vf不變的話,你的反向恢復電流大了,然后就是損耗功率大了,然后就是整流管發熱多了,不清楚這樣理解是否正確?建議用快速恢復二極管試一下!以上,請高手斧正!
明白一點了,看看其他人怎么講!
0
回復
x_ww0941
LV.4
9
2009-04-14 23:39
就是因?yàn)槠胀ǘO管開關速度慢,在高頻電路中反相恢復時相當于短路狀態,即輸出電壓全部加在他的導通電阻上了,電路還沒壞?
0
回復
liujian3460
LV.4
10
2009-04-15 11:47
@moreking
普通整流橋中二極管反向恢復時間很長,應用在高頻電路中時會有很大的損耗,高頻電路中要用快恢整流橋