怎樣快速檢測交流掉電,最好在1ms以內!!
怎樣快速檢測交流掉電,最好在1ms以內!!
當交流掉電后,怎樣才能在1ms內檢測出來,用比較器可以嗎,門檻電壓一般設多少?
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
cnpower
LV.6
2
2005-07-11 20:06
??交流檢測 應該是掉周期吧,至少要一個周期才好啊 ??
1ms內的話 它的波形變化已經影響比較了 除非采用單片機 發生一個正弦波,正弦波比較正弦波.
SDSS提的方法 存在漏檢吧
0
回復
提交
提示
sdss
LV.4
3
2005-07-12 10:31
如果想1MS內檢測,我想最好采樣整流后不濾波,信號要大些,比較門限設為過零后0.5MS的電壓值,如果檢測到掉電后1MS掉電信號仍存在則認為是真正掉電.
1
回復
提交
提示
happjsh
LV.7
4
2005-07-12 10:44
難
用比較器
D觸發器等
0
回復
提交
提示
WeiBestSmart
LV.1
5
04-08 14:49
逐點與標準三相sine波作比較,持續多少點不符合標準數值就判為掉電
0
回復
提交
提示
藍杰
LV.4
6
04-08 15:45
采用全橋取樣即可