60W左右的變壓器設計
各位大手:
小弟要設計一款電源:5V/1.5A,24V/2A/,-24V/50mA,請都各位大手們變壓器選什么型號?匝數以及氣隙多大?
各位大哥這個項目是我第一次也是表現的一個,如果好了我就有工作也有飯吃了,否則小弟又要上街要飯了,各位請多賜教,來成都玩的時候我一定讓你高興.
60W左右的變壓器設計
全部回復(51)
正序查看
倒序查看
@sologong
幫你做了一個芯片是菲利普TEA1552,工作在臨界連續模式.變壓器參數:原邊45T,電感值是770uh;副邊(24V輸出)7T,另外兩組根據自己的情況來選取.磁心是RM10,材料BH1
請教大哥哥:
AC165~265輸入,5V/1.5A,-24V/50mA,24V/2A輸出,請幫我設計一個變壓器.
單端反激,肖特基整流.
主要是骨架和匝數,另外請將計算過程發給小弟,小弟也要學習計算,要不然要被老大炒了.
今天沒有時間的話明天吧,不能催你的,做成word文檔發可能會不太影響到你的工作.
小弟信箱:sunboyhands@163.com
謝謝!
@sunboyhands
請教大哥哥:AC165~265輸入,5V/1.5A,-24V/50mA,24V/2A輸出,請幫我設計一個變壓器. 單端反激,肖特基整流. 主要是骨架和匝數,另外請將計算過程發給小弟,小弟也要學習計算,要不然要被老大炒了. 今天沒有時間的話明天吧,不能催你的,做成word文檔發可能會不太影響到你的工作. 小弟信箱:sunboyhands@163.com 謝謝!
拜托
轉發一份給我好嗎?謝謝
zongruijia@grandwidehk.com
非常感謝
轉發一份給我好嗎?謝謝
zongruijia@grandwidehk.com
非常感謝
0
回復
@sunboyhands
大哥哥關于變壓器的計算您好! 變壓器的計算您能不能給一個通用的東東,我不能每一次設計都麻煩您,我學會了好點. 書上寫的我看了不少,盡都沒用,公式一大堆,還是不會用.如果要學費的話小弟給你就是. sunboyhands@163.com
可這樣設計變壓器
如果從簡單一點的方法來說你可以用很簡單的一個公式Np=E*Ton/Ae*B.其中E輸入直流流電壓的最低值.Ton為開關管開通時間.Ae磁心的截面積.B為變化的磁通量可查變壓器參數可取的保守一點取其值的一半.電感量可用 L=E⒉TD⒉/2Pout*η
如果從簡單一點的方法來說你可以用很簡單的一個公式Np=E*Ton/Ae*B.其中E輸入直流流電壓的最低值.Ton為開關管開通時間.Ae磁心的截面積.B為變化的磁通量可查變壓器參數可取的保守一點取其值的一半.電感量可用 L=E⒉TD⒉/2Pout*η
0
回復