請教一個關于三相耦合變壓器對地短路實際應用的問題

現象描述:

一臺大功率的可調三相耦合變壓器,負載是一個變頻器,

可調電壓在三相0--380V 由于負載問題 ,輸出有有一相對地短路.后才查明

耦合變壓器在可調范圍內移動的時候,負載工作時,直流電壓比不工作電壓時電壓要高.很多.比如不工作電壓是直流93V,工作的時候就變120多V,后查明是輸出短路有問題,排查后,就正常了
問題:
耦合變壓器到底是怎么工作原理?
我懷疑是耦合變壓的問題,但是又不能說明原因,對其原理也是沒有想的太明白,請大家給分析一下.謝謝
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
楚天?
LV.8
2
2009-02-04 22:20
直流電壓是怎么回事?給個草圖吧
0
回復
2009-02-10 17:55
@楚天?
直流電壓是怎么回事?給個草圖吧
后端有整流電路 .
我是檢測后端負載才知道.電壓不正常的.
是輸出與地短路.導致耦合變壓器輸出電壓變高的
0
回復
發