日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

變壓器焊到PCB板后初級電感變大很多

我做得雙管正激,主變壓器未焊接前初級感量為16MH,焊接到PCB板后板測感量上升到78MH,但當把下圖中兩個續流二極管取下,感量降為22mH,為什么會有這種差異呢,百思不得其解,求教高手.謝謝各位啦~~~~~~

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
hyh61035
LV.4
2
2009-01-15 10:49
我都是用LCR電橋測得,測試頻率都一樣
0
回復
小雨
LV.5
3
2009-01-15 18:09
@hyh61035
我都是用LCR電橋測得,測試頻率都一樣
你的回路被改變了,這樣測試一點意義都沒有,變壓器不可以接在電路里測試
0
回復
hyh61035
LV.4
4
2009-01-16 13:54
@小雨
你的回路被改變了,這樣測試一點意義都沒有,變壓器不可以接在電路里測試
應該是吧,謝謝你的回復~~~
0
回復
發