三端穩壓器LD1085的使用,請各位幫忙!!!
在使用ST 的LD1085時出現以下問題,在雙組輸出5V/12V的開關電源中,使用一個431反饋兩組輸出,但是反饋電流比例調的不一樣,12V 輸出組占85%,5V占15%,為了使5V輸出電壓的范圍維持在上下5%,在5V輸出組加一個三端穩壓器LD1085.所用的規格是輸出5V,最大電流是3A的管子,因為POWER最大輸出電流為2A.規格書上它的輸入電壓范圍為6.6-30V,所以將其輸入,也就是5V輸出組二極管后面的電壓調為8.5V,但是在實際使用的過程中,12V輸出組在各種負載條件下都輸出正常,5V輸出組只要加載到1A,輸出電壓就會變?.此時去測三端穩壓器的輸入端,電壓還是有8V左右,滿足其導通電壓.請各位高手幫忙解釋為什么,該怎么解決?