通信基站開關電源和鋰電池問題

各位大神,請教個問題,我們是貿易公司,有批貨物出口到國外,用在通信基站上,客戶用的Eletek的開關電源,輸出電壓54V。鋰電池51.2V100AH, 5臺并。鋰電池里面設定了1個程序:72小時內沒有充電和放電,就自動關機??蛻裟沁叺氖须姾芊€(wěn)定?,F(xiàn)在出現好幾個站點電池關機的現象。請教各位:

1,市電穩定的情況下,電池會出現這種無充無放的現象嗎?

2,鋰電池這種設置是否合理,鋰電池供應商反饋他們電池也有用在基站,也是這種設置,沒出現過這樣的問題。

拜謝各位!

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
02-19 09:53

通信鋰電一般有休眠設置,充放電時會自動激活。

0
回復
xia050130
LV.1
3
02-20 14:49
@ymyangyong
通信鋰電一般有休眠設置,充放電時會自動激活。

謝謝。我們的鋰電池休眠就等于關機了。所有指示燈都不亮了。只能重啟。是設置缺陷嗎?

0
回復
02-26 08:41
@xia050130
謝謝。我們的鋰電池休眠就等于關機了。所有指示燈都不亮了。只能重啟。是設置缺陷嗎?

應該不是關機,稱為靜置狀態,充放測試一下就知道了,不行就讓廠家改一下。

0
回復
發