工頻變壓器的空載損耗

如題,要降低工頻變壓器的空載損耗,拋開硅鋼片不說,線圈上可以采取什么方案?
1.增加初級圈數可以嗎?
2.減小初級線徑可以嗎?
3.適當加大規格可以嗎?

舉例:輸入120V/60Hz 輸出6V/0.4A,空載損耗要小于0.3W
    如果選擇用3515來做,什么樣的參數可以達到?
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2008-12-23 10:34
35Z11片,0.09*2400/0.35*146,空損要求太高了,不知道行不行,你試一下,是0.5或0.6都好做.
0
回復
2008-12-23 15:02
降低工頻變壓器的空載損耗的精華帖,還不錯
0
回復
2008-12-23 16:31
@jzp19780127
35Z11片,0.09*2400/0.35*146,空損要求太高了,不知道行不行,你試一下,是0.5或0.6都好做.
用Z11片成本太高, 要求用H50的白片或者黑片
你這個參數不行,做出來至少有0.55W
增加初級圈數會降低的
0
回復
2008-12-23 16:34
@jzp19780127
降低工頻變壓器的空載損耗的精華帖,還不錯
這個只能針對電源適配器還行,那工頻引線類的呢?
0
回復
2008-12-23 17:46
@神州8號
這個只能針對電源適配器還行,那工頻引線類的呢?
這或許還是個問題,既然你提出來了,有什么好辦法分享一下
0
回復
發