@jzp19780127
終于可以上傳了508971229047815.pdf
你這個變壓器如是50HZ功率是200W,一般這種UPS做為100HZ方波,功率是350W,機器標稱為500VA-600VA,用2只7AH/12V的電池串聯供電,市電帶穩壓和自動充電,市電傍路響應較慢,有時電腦會重啟.
機器內部場管一般用60N60四只,3524推動,用兩只339作比較,有低電壓報警和自動關閉,市電傍路自動檢測,自動充電用27.4V整流后再用調整管輸出,此電壓另作逆變時的穩壓調整.
機器內部場管一般用60N60四只,3524推動,用兩只339作比較,有低電壓報警和自動關閉,市電傍路自動檢測,自動充電用27.4V整流后再用調整管輸出,此電壓另作逆變時的穩壓調整.
0
回復
@huamg
你這個變壓器如是50HZ功率是200W,一般這種UPS做為100HZ方波,功率是350W,機器標稱為500VA-600VA,用2只7AH/12V的電池串聯供電,市電帶穩壓和自動充電,市電傍路響應較慢,有時電腦會重啟.機器內部場管一般用60N60四只,3524推動,用兩只339作比較,有低電壓報警和自動關閉,市電傍路自動檢測,自動充電用27.4V整流后再用調整管輸出,此電壓另作逆變時的穩壓調整.
huamg 兄說得不錯,對UPS自動穩壓也相當了解,不過變壓器和軟件結合,其逆變的響應時間在20ms之內,決不會因市電斷電而引起電腦重啟.
0
回復
@jzp19780127
huamg兄說得不錯,對UPS自動穩壓也相當了解,不過變壓器和軟件結合,其逆變的響應時間在20ms之內,決不會因市電斷電而引起電腦重啟.
因這種逆變器市售價錢不會很高,所以市電檢測電路比較簡單,他們的方法是:用一小變壓器或用二個電阻隔離220V供電10V再整流,用1UF電容濾波再分壓給檢測電路(這電壓也作市電穩壓檢測之用),這1UF電容對它的時間影響很大(高質量的UPS是用檢波的形式檢測市電的,它在檢測到交流的一個半波就已動作了),有的用電器(比較差的電腦電源,路由器供電等)有時會重啟,是有時會重啟.
如說得不對請諒解.
如說得不對請諒解.
0
回復
@huamg
因這種逆變器市售價錢不會很高,所以市電檢測電路比較簡單,他們的方法是:用一小變壓器或用二個電阻隔離220V供電10V再整流,用1UF電容濾波再分壓給檢測電路(這電壓也作市電穩壓檢測之用),這1UF電容對它的時間影響很大(高質量的UPS是用檢波的形式檢測市電的,它在檢測到交流的一個半波就已動作了),有的用電器(比較差的電腦電源,路由器供電等)有時會重啟,是有時會重啟.如說得不對請諒解.
現在軟件的編程已經能夠實現對逆變起控時間的精確控制,在示波器上進行波形分析完全能夠實現精確逆變,你說說的是否故障現象可能原因是逆變繞組和軟件出現了相位差,在設計是注意逆變繞組的相位.