各位:
本人正在做我國的CQC節能燈安全方面的認證.申請了一個4u60w的;測試結果為諧波含量超標
我以前用的為雙泵電路,功率因數及THD達不到要求
現想改為高頻泵電路,但是對于這個線路我還沒有真正的調試過,初步搞了下PF=0.982的樣子,THD=13.7%,還是達不到要求,
但是功耗已經達到8.5w(整燈散開測試59w)
如何調整能夠達到陳老師書上的PF=0.99 THD=8%????????????
另想問下書上的兩個反饋電容的取值一般要求多少 /
元件主要參數如下:
13007*2 反饋電容473/1000V*2.電解15uF/400V
EE28磁芯(感覺很熱)
10*6*5磁環2.5K 2:2:2
隔直耦合電容224/250V*2
啟動CBB81 682/1600V
燈管4u 17mm管徑 170mm長
忘各位大哥幫忙啦!!!!
CQC安全認證 緊急求救 各位電源大俠
全部回復(17)
正序查看
倒序查看
@luohongzhi
工字電感改到5mH,去掉前面的0.22UF的電容,加個共模電感,即:第一級兩個5mH差模電感加個224電容,第二級24mH的共模電感加224電容,另外不見你Y電容,不知道是你沒有畫還是我沒有看到,這種電路要達到0.99不好搞,0.98已經不錯了,PHILIPS的都沒有達到,減小THD目前有兩個辦法:一.適當調整電路的工作頻率,二.增大濾波電感電感量. 增大PF:一.減小X電容容量,二.調整你的逐流電路工作點.
謝謝各位
如果換成雙泵能不能搞到THD=8%
那個線路我就能搞到0.95
本人開始用的就這個線路,但是沒有通過
如果換成雙泵能不能搞到THD=8%
那個線路我就能搞到0.95
本人開始用的就這個線路,但是沒有通過
0
回復