日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 31
    回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

INN3166設計的36W電源

     本應用方案采用PI公司的InnoSwitch3-CE系列器件INN3166C-H102設計的36W網絡電源,該電源支持90VAC至265VAC的寬范圍輸入,47~63Hz輸入頻率,無負載輸入功率為30mW,同時,其輸出電流為0~3A,輸出電壓為12 V,最大紋波輸出電壓為120mW。此外,在112VAC/230VAC輸入、全負載的情況下,電源效率高達88%以上,其電路板如圖所示。

該電路原理圖如下圖所示,主要包含輸入濾波器和整流器,INN3166C初級側電路,INN3166C次級側電路這幾部分電路。

該設計對變壓器變化不敏感,具有與負載時序無關的極快瞬態響應,同時,其輔助檢測輸出過壓保護(OVP),可以實現精確的故障保護,還具有滯后關閉功能的精確熱保護。此外,其輸入電壓監視器具有精確的欠壓和過壓保護。

全部回復(31)
正序查看
倒序查看
#回復內容已被刪除#
2
svs101
LV.8
3
2022-01-10 11:47

BJT控制IC采用最先進的BJT驅動系統和發射極開關/基極驅動器,可確保提供高效率和高可靠性。

0
回復
2022-01-10 13:32

PI的innoswitch系列的IC,在封閉式適配器不需散熱片就可實現高達100W輸出功率。

0
回復
2022-01-10 20:00

InnoSwitch3-CE設計的電源密度高,所以怎么給電源散熱比較重要。

0
回復
dbg_ux
LV.9
6
2022-01-10 20:06

INN3166多種保護功能,包括線電壓過壓和欠壓保護、輸出過壓和過電流限制,以及過溫關機。

0
回復
kckcll
LV.9
7
2022-01-10 20:09
@大海的兒子
InnoSwitch3-CE設計的電源密度高,所以怎么給電源散熱比較重要。

這個IC的源極引腳都從內部連接到IC的引線框架,是器件散熱的主要途徑。

0
回復
trllgh
LV.10
8
2022-01-10 20:14
@dbg_ux
INN3166多種保護功能,包括線電壓過壓和欠壓保護、輸出過壓和過電流限制,以及過溫關機。

INN3166內置了同步整流和Fluxlink技術,無需使用光電耦合器。

0
回復
trllgh
LV.10
9
2022-01-10 20:15

inno連接在IS引腳和GND引腳之間的電阻可對總輸出電流進行檢測。為降低損耗,檢測閾值約為35mV。

0
回復
xxbw6868
LV.10
10
2022-01-10 20:25
@kckcll
這個IC的源極引腳都從內部連接到IC的引線框架,是器件散熱的主要途徑。

源極引腳都應連接到IC下的鋪銅區域,不但作為單點接地,還可作為散熱片使用。

0
回復
svs101
LV.8
11
2022-01-11 14:05

整個電路的文波電壓比較小,電路輸出電壓滿足不同的設備供電。

0
回復
2022-01-11 20:58
@trllgh
inno連接在IS引腳和GND引腳之間的電阻可對總輸出電流進行檢測。為降低損耗,檢測閾值約為35mV。

一旦超過電流檢測閾值,IC將調節開關脈沖個數以維持恒定的輸出電流。

0
回復
trllgh
LV.10
13
2022-01-11 21:03
@xxbw6868
源極引腳都應連接到IC下的鋪銅區域,不但作為單點接地,還可作為散熱片使用。

因為它連接到電位穩定的源極節點,可以將這個區域的面積擴大以使IC實現良好的散熱,并且不降低EMI性能

0
回復
2022-01-12 20:40
@trllgh
INN3166內置了同步整流和Fluxlink技術,無需使用光電耦合器。

可在省去不可靠的光耦器的前提下同時對初級和次級MOSFET進行精確開關控制。

0
回復
trllgh
LV.10
15
2022-01-12 20:45
@trllgh
因為它連接到電位穩定的源極節點,可以將這個區域的面積擴大以使IC實現良好的散熱,并且不降低EMI性能

輸出SR開關也是一樣,盡量增大連接封裝引腳的PCB面積,以幫助SR開關散熱。

0
回復
dbg_ux
LV.9
16
2022-01-12 20:52
@大海的兒子
一旦超過電流檢測閾值,IC將調節開關脈沖個數以維持恒定的輸出電流。

連接在電流檢測引腳和次級接地引腳之間的外部電流檢測電阻用于調整恒流工作模式下的輸出電流。

0
回復
kckcll
LV.9
17
2022-01-12 20:57
@大海的兒子
可在省去不可靠的光耦器的前提下同時對初級和次級MOSFET進行精確開關控制。

這種拓撲結構提供了高效的同步整流,同時不會在動態負載或輸入浪涌期間造成初次級開關管同時導通.

0
回復
cmdz002
LV.5
18
2022-01-13 13:44

該設計對變壓器變化不敏感,具有與負載時序無關的極快瞬態響應

0
回復
trllgh
LV.10
19
2022-01-13 21:14
@dbg_ux
連接在電流檢測引腳和次級接地引腳之間的外部電流檢測電阻用于調整恒流工作模式下的輸出電流。

如果不要求輸出具備恒流特性,電流檢測引腳必須連接至次級接地引腳。

0
回復
tabing_dt
LV.10
20
2022-01-13 21:27
@trllgh
輸出SR開關也是一樣,盡量增大連接封裝引腳的PCB面積,以幫助SR開關散熱。

芯片通過加銅箔,既能傳導熱能,又可以減少傳導和輻射的干擾。

0
回復
tabing_dt
LV.10
21
2022-01-13 21:27
@kckcll
這種拓撲結構提供了高效的同步整流,同時不會在動態負載或輸入浪涌期間造成初次級開關管同時導通.

該技術還具有出色的交叉調整率,通??墒∪ザ嗦份敵鲈O(shè)計中的DC-DC轉換器電路

0
回復
米修兒
LV.4
22
2022-01-22 17:46

在112VAC/230VAC輸入、全負載的情況下,電源效率高達88%以上,滿載的時候發熱量大不?看有人說不需要單獨散熱

0
回復
米修兒
LV.4
23
2022-01-23 11:40

輸入電壓監視器具有精確的欠壓和過壓保護。這點還是很有必要的

0
回復
2022-01-23 20:17

為什么設計對變壓器變化不敏感,具有與負載時序無關的極快瞬態響應

0
回復
小燕紙
LV.5
25
2022-01-23 20:33

其輔助檢測輸出過壓保護,可以實現精確的故障保護

0
回復
天晴朗
LV.6
26
2022-01-23 21:33

輸入電壓監視器具有精確的欠壓和過壓保護,具備基本的保護模式

0
回復
聽聽1234
LV.5
27
2022-01-24 10:47

隔離效果怎么樣,省掉了很多功能器件

0
回復
2022-01-24 10:51

INN3166C-H102設計的36W網絡電源,在最大功率下,芯片需要加散熱片?

 

0
回復
2022-02-21 22:35

對變壓器變化不敏感,具有與負載時序無關的極快瞬態響應

0
回復
xxbw6868
LV.10
30
2022-03-09 20:55
@kckcll
這種拓撲結構提供了高效的同步整流,同時不會在動態負載或輸入浪涌期間造成初次級開關管同時導通.

影響交叉調整率的主要原因是 變壓器的二次側耦合性,如果變壓器二次側耦合性不好,那將會導致很大的交叉調整率

0
回復
黑夜公爵
LV.10
31
2022-11-19 22:28
@trllgh
inno連接在IS引腳和GND引腳之間的電阻可對總輸出電流進行檢測。為降低損耗,檢測閾值約為35mV。

傳導干擾信號僅在橋堆二極管導通時才會加到頻譜分析儀或接受機的檢測器上

0
回復
發