大家好!新做一個項目,負載框架斷路器啟動線圈和隔離開關啟動線圈,電壓220VDC,啟動瞬時功率550W,時間200ms。儲能功率110W,時間5s。還有一組電源24V輸出,功率100W?,F(xiàn)在220VDC電源輸出并接20000uF電容來提供瞬時電流,采用的反激拓?,?shí)際設計輸出總功率200W,關于電源啟動時220V給電容充電如何避免過流保護,電源控制芯片UC2844.各位大神,幫忙分析一下,救急?。。?/span>
反激電源輸出220V帶20000uF電容負載啟動
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
你這種應用類似一個開機peak load,可以從以下幾個方面著手
一 變壓器設計上 選用大一級的core Dmax設定不宜太大最好在0.4以下 變壓器初級圈數再最小圈數滿足后盡量多一些 以此保證變壓器不會飽和
二 過流保護線路設計上 要有RC 延遲設計 留有足夠的延遲時間,同時兼顧次級短路時要能及時保護
三 次級輸出最好能有CLC 濾波輸出
1
回復