駑馬十駕,懶驢爬坡把原先的錯帖更正了(并增畫了波形圖),且改用了現在用得較多的cos&有效值表達【PS:感覺余切老的ctg勝過新的cot,因為寫完發現第5行手寫的ωt–(ωt–120°)若被當成cot–(ωt–120°)竟然沒毛?。 ?/span>。
作者會犯錯,特增加免責聲明1條:學習應承認不足,并取長補短;但切莫邯鄲學步!Do not be a copycat!
慵懶/庸誕的作者捎帶的小笑話 Joke-lite from the lazy/Lay-G Ferry
你會心一笑了嗎? Did my joke-lite lay an egg?正確答案是:“Ua超前于Ub120度,Ub超前于Uc120,Uab線電壓超前相電壓Ua 30度。”&[表現在波形上為線電壓相對于相電壓左移了30°即π/6 (rad弧度)]
差之毫厘,謬以千里啊。。。
1.1) 使用容易的相量加減法(頻域方式)計算正/余弦波:(星形接法的三相電)線電壓是(單)相電壓的√3倍,
線電壓UAB超前30°于相電壓UA(N) [表現在波形上為線電壓相對于相電壓左移了30°即π/6 (rad弧度)]。
1.2) 使用繁復的三角函數加減法(時域方式)計算正/余弦波:殊途同歸。
2) 定頻三相電機對相序有要求,否則會反轉。三相電ABC相序和CAB是完全等價的,但ACB則是相反的。三相電ABC排列規定按遠中近或上中下或左中右,單相電則規定上火下零或左零右火。中國的ABC相序為黃綠紅,雖然作者極力主張應直接改用完全等價的等同陽光譜序的紅黃綠,
因為總是有人分不清順序!并且除開已經自帶初相識別的電網逐相投切,初相角根本沒任何影響!
相序ABC為承習蘇聯的稱呼,現有的UVW或RST或最新的L1L2L3只要該(循環的!)順序正確即可。
3) 在線序或電極的排列時,應考慮統一的標準及緊鄰腳位電勢差的實際情況。例如:9位一體端子的
金屬殼電源,作者推薦的排列為LNG|---+++。因為左負右正為規定,而強弱電緊鄰腳位為最安全的G。如果是分離的3&6個端子,則視間距改為GNL||---+++,拉開L與金屬殼的距離。
類似地,插件MOS管不合理的GDS排列由于D在最中間導致易打火,明顯不如DSG或GSD。
4) 特制的隔離3相變壓器可以通過巧妙組合而輸出3n相(全波整流則等效6n),這將極大降低整流后的直流脈動程度,降低濾波要求,該方式在動車高鐵機車牽引等高壓直流領域有一定應用。5) 中國為全球最廣泛的星形star(或Y形wye)連接的三相電TN-C-S系統(港澳臺同大陸都是該形式。但由于歷史原因,港澳臺的插頭甚至電壓&頻率與大陸有區別)。即于電源中性點接地&電器的導電性外殼與電源中性點直連&PEN零線與地線先Combined合并&零線與地線終Separated分離。
其原因是3個單相合并后的三相電若完全均衡且無諧波,6根導線甚至可簡化為3根。而星形Y連接優于三角形▽連接,可以輸出兩種電壓。TN配電系統既可能是星形Y連接也可能是三角形▽連接[此時接地那根相線被稱作或視為“N”,也就是三角形▽(更形象來說為劈形nabla)最下面的劈尖接地了]。
6) 英規插頭的香港和澳門為230 V & 50 Hz(澳門還有很少的葡萄牙標/歐規),日標/美規插頭的臺灣為110 V & 60 Hz。
7) 以下國家由于歷史等原因需特別注意:日本關東100 V & 50 Hz和日本關西100 V & 60 Hz(中間巨大的變頻電站負責切換而并網)。菲律賓220 V & 60 Hz。巴西127 V & 60 Hz和220 V & 60 Hz。
8) Nordic Europe北歐四國有一些是三角形▽(更形象來說為劈形nabla)連接的IT輸配電系統(意大利的羅馬市也有但極少),大致比例為:Belgium比利時85%,F(xiàn)inland芬蘭10%,Norway挪威85%,Sweden瑞典10%。
BTW) 為方便理解(對IEC60364-3輸配電系統)添加的聯想性注釋:
第1個字母所指為電源(發電機/變電站的輸配電變壓器)與地的關系。
第2個字母所指為用電器具的導電性外殼(Class I即1類電器的裸露外殼)與地的關系。
第3個字母及第4個字母所指為零線N與保護地線PE(Protective Earth)的關系。
T 代表“大地”,法語Terre的首字母(可將其理解為英語Terracotta/Earth)
N 代表“中性點”,法語Neutre的首字母(可將其理解為英語Neutral)
I 代表“隔離”,法語Isolé的首字母(可將其理解為英語Isolation)
a) 于電源處直接接地的那根線才能稱為零線,絕大多數情況都是電源中性點Neutral接地變為零劲恪Ｋ追Q的零線指代不會導致對地電擊,而火線Live中英文顧名思義指代會導致對地電擊的工作線。
b) 三角形△delta(或劈形▽nabla)連接的輸配電系統由于必須兩兩首尾相連,嚴格來說理論上不存在幾乎無電流通過的中性線(雖勉強可通過其它方式實現),若三點的任一點接地可稱為零線。
小細節:rad弧度(radian)與sr球面度(steradian)實際上也是無量綱的,只有數值部分才參與運算,但為了遷就習慣,SI仍認可為單位。