請各位高手進來看一下.特別是xzszrs版主

我今天偶見一300W的UPS,上面芯片用的是SG3524,加二個場管,半橋推挽接變壓器,我看了一下覺的很普通啊,但是帶感性負載比其它的方波UPS好很多,于是查了一下它的電路,電路和我們平時用的沒有什么不一樣啊,就是一個方波發生器,但是變壓器220V出來的波形卻是準正弦,覺的很奇怪.小弟見識少,請大家幫忙看看是怎么回?多謝. 這是220V的波形, 這是柵極的波形.
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
2008-08-12 08:01
很經典的電路,很經典的波形.關鍵是工頻變壓器匝比較大,大約匝比27左右,再就是用閉環控制,工頻變壓器的充電兼取樣繞組整流濾波后經阻容元件控制3524的1腳構成閉環穩壓調節11/14腳輸出的占空比,當電池電壓較低10V時或較高15V時占空比太大或太小是效果略差.
0
回復
qghqgh
LV.6
3
2008-08-12 08:27
@xzszrs
很經典的電路,很經典的波形.關鍵是工頻變壓器匝比較大,大約匝比27左右,再就是用閉環控制,工頻變壓器的充電兼取樣繞組整流濾波后經阻容元件控制3524的1腳構成閉環穩壓調節11/14腳輸出的占空比,當電池電壓較低10V時或較高15V時占空比太大或太小是效果略差.
版主:你好,你說的我都明白也做過,但我現在不明的是為什么它出來的是準正弦波?而且在3524的周圍并沒有很特殊的波形修正電路.它的11腳和14腳出來的波形分別去場管,而且我們平時做的準正弦通常都是全橋的,但它是半橋的.我們平時做這樣的電路出來的都是方波.所以我覺的好奇,但又不明白它是怎樣做的.
0
回復
qghqgh
LV.6
4
2008-08-14 14:01
@qghqgh
版主:你好,你說的我都明白也做過,但我現在不明的是為什么它出來的是準正弦波?而且在3524的周圍并沒有很特殊的波形修正電路.它的11腳和14腳出來的波形分別去場管,而且我們平時做的準正弦通常都是全橋的,但它是半橋的.我們平時做這樣的電路出來的都是方波.所以我覺的好奇,但又不明白它是怎樣做的.
困惑啊,沒有人能幫我嗎?
0
回復
2008-08-14 14:12
@qghqgh
困惑啊,沒有人能幫我嗎?
對推挽電路而言兩管都不導通時形成死區,準正弦就是帶死區的方波.
0
回復
qghqgh
LV.6
6
2008-08-14 15:29
@xzszrs
對推挽電路而言兩管都不導通時形成死區,準正弦就是帶死區的方波.
謝版主的回復,但是它的死區那里怎么會有個饅頭出現呢?我不明白.
0
回復
2008-08-14 17:17
@qghqgh
謝版主的回復,但是它的死區那里怎么會有個饅頭出現呢?我不明白.
變壓器漏感儲能的影響.
0
回復
2010-12-24 13:10
@xzszrs
變壓器漏感儲能的影響.
用鐘工的方式,在死區時間內,把變壓器短路一下,3525的第4腳輸出的就是死區時間的脈沖,估計可以利用一下。
0
回復
2010-12-26 19:50
@qghqgh
困惑啊,沒有人能幫我嗎?
這是變壓器勵磁電感量較大時,勵磁釋能產生的波形。
0
回復
GreenEnergy
LV.7
10
2010-12-26 20:32
@xzszrs
變壓器漏感儲能的影響.

這并不是全是漏感引起的!相反,主要是勵磁電感儲能引起的。

如鎖定此時的占空比,輸出加一阻性負載,波形立變!

0
回復