【 羅姆試用 】BM1Z002FJ-EVK-002開發板實測

抱著試試看的心里,參加了羅姆過零檢測開發板的申請,最終中了一塊BM1Z002FJ-EVK-002開發板,很早就收到了電源網寄過來的開發板,之前一直忙于其他事沒有研究它,今天閑來無事,準備折騰一番。

全部回復(6)
正序查看
倒序查看
魯珀特
LV.4
2
2020-12-13 18:46

廢話不多講,先來個開箱。

這是收到的本體,一個印著羅姆logo的小盒子。

拆開盒子,發現了了如下物品,說實話,第一感覺缺少個東西(埋個坑)

根據官網找到它的datasheet,/upload/community/2020/12/13/1607856398-71222.pdf

1
回復
魯珀特
LV.4
3
2020-12-13 18:55
@魯珀特
廢話不多講,先來個開箱。這是收到的本體,一個印著羅姆logo的小盒子。[圖片]拆開盒子,發現了了如下物品,說實話,第一感覺缺少個東西(埋個坑)[圖片]根據官網找到它的datasheet,/upload/community/2020/12/13/1607856398-71222.pdf

研究一會說明后找到幾個重要信息。

看一下使用的注意事項

了解了一下原理圖,原理圖如下,

看樣子是需要一個常用的交流系統供電(AC110/220V,50/60Hz),同時為了隔離輸出,還需要一路直流,根據手冊要求,DC5V比較合適。

1
回復
魯珀特
LV.4
4
2020-12-13 19:00
@魯珀特
研究一會說明后找到幾個重要信息。[圖片]看一下使用的注意事項[圖片]了解了一下原理圖,原理圖如下,[圖片]看樣子是需要一個常用的交流系統供電(AC110/220V,50/60Hz),同時為了隔離輸出,還需要一路直流,根據手冊要求,DC5V比較合適。

準備測試用具

自用示波器一臺

還需要一臺直流可調電源,功率不用太大。

突然發現開發板輸入沒有接插件。

難不倒我,找個差不多間距的頭子DIY一個。

1
回復
魯珀特
LV.4
5
2020-12-13 19:05
@魯珀特
準備測試用具自用示波器一臺[圖片]還需要一臺直流可調電源,功率不用太大。[圖片]突然發現開發板輸入沒有接插件。難不倒我,找個差不多間距的頭子DIY一個。[圖片]

其實最好是結合輸入輸出同時看看波形,奈何手頭缺一個差分探頭,算了  ,不管了,先直接看看輸出吧,以后有機會在補上對比。示波器校準,直流可調電源調制DC5V??匆幌虏ㄐ?。

方方正正,完美。

1
回復
魯珀特
LV.4
6
2020-12-13 19:15
@魯珀特
其實最好是結合輸入輸出同時看看波形,奈何手頭缺一個差分探頭,算了 ,不管了,先直接看看輸出吧,以后有機會在補上對比。示波器校準,直流可調電源調制DC5V。看一下波形。[圖片]方方正正,完美。

過零檢測在實際生產中有著較為廣泛

1、可以檢測交流電的周期時間長短。

2、配合晶閘管,從過零處開始控制晶閘管導通角的大小,控制電機的運行速度。

3、過零檢測電路可用來控制功率輸出的大小。

4、在交流電過零處,控制繼電器閉合、斷開來消除繼電器觸電的火花問題。

5、過零檢測可用來校準同步功能。

從實際應用中來說主要關注兩點

1.檢測的延時。

2.AC/DC的隔離。

這款BM1Z002FJ-EVK-002因為使用了隔離光耦,滿足了AC/DC的隔離。是個很好的方案

集成型的過零檢測芯片在延時和穩定方面比以往用晶體管搭建更加完好,唯一的可能導致延時的應該是光耦那塊,按照檢測50/60Hz的AC信號,基本一般的高速光耦都滿足要求。

1
回復
魯珀特
LV.4
7
2020-12-13 19:19
@魯珀特
過零檢測在實際生產中有著較為廣泛1、可以檢測交流電的周期時間長短。2、配合晶閘管,從過零處開始控制晶閘管導通角的大小,控制電機的運行速度。3、過零檢測電路可用來控制功率輸出的大小。4、在交流電過零處,控制繼電器閉合、斷開來消除繼電器觸電的火花問題。5、過零檢測可用來校準同步功能。從實際應用中來說主要關注兩點1.檢測的延時。2.AC/DC的隔離。這款BM1Z002FJ-EVK-002因為使用了隔離光耦,滿足了AC/DC的隔離。是個很好的方案集成型的過零檢測芯片在延時和穩定方面比以往用晶體管搭建更加完好,唯一的可能導致延時的應該是光耦那塊,按照檢測50/60Hz的AC信號,基本一般的高速光耦都滿足要求。
比較遺憾這次因為手頭差分探頭沒有,測不了輸入端,,等以后有機會了,補上這個遺憾。