小功率高壓電源設計
0-3000V可調,這個好實現。
可以用兩級電路來配合完成。
第一級電路,做一級DC-DC,輸出電壓0-12V可調(也可以做0-其他電壓范圍,比如0-24V可調)。
可選擇電路1,用BUCK降壓電路,做0-9V可調輸出。
可選擇電路2,用線性調整輸出的方式,做0-11V可調輸出。
可選電路3,用SEPIC可升降壓結構,做輸出0-24V可調輸出
第二級電路,做一級半橋或者推挽結構輸出,送至升壓變壓器。這一級的半橋或者推挽,工作在50%占空比的開環狀態。
當?shù)诙?jí)的供電電壓從0-12V(或者0-24V)調節供給時,輸出電壓也會隨之升高或者降低。
第一級電路 給第二級電路供電,從最終的輸出端做電壓采樣后,控制第一級電路的輸出
這樣第一級電路給定適當?shù)幕鶞?zhǔn)電壓,就可以改變最終的高壓輸出,起到輸出電壓從0-3000V的調節。
這兩級電路的匹配,就的看自己的能力水平了。
我建議用SEPIC電路做第一級電路,將第一級輸出范圍設定在0-24V可調,這樣可以適當降低第二級電路的升壓比,有利于提升效率和電路的整體穩定性。
請問24V轉500V(75W),能直接用反激嗎?(輸出不要求隔)電路如何設計效率才高?