關于LED驅動輸出電流漂移問題
關于LED驅動輸出電流漂移問題
目前用了幾款芯片做了LED日光燈(T8,輸出電流設定在86mA)的驅動電路,測試的時候發現輸出電流不能穩在一個或者2、3個值上,而是在85-89mA的范圍內變化.不知道這種情況是否正常(本人剛做LED不久,有好多東西不懂).還有就是輸出端的電感的大小是不是對輸出電流有影響,應該選大還是小(我選的4.7mH),請大家幫免釋一?
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
phoenix_qin
LV.1
2
2008-08-08 18:32
就你所說的,很難給出一個比較明確的答復.如果設定是86mA,那么85~89mA的電流精度大約就3%左右,算是可以的了.
輸出端的電感當然對電流有關系的,在管子的關斷狀態還得靠電感給LED供電,電感的大小只能從datasheet上估算以加快調試,實際使用是多少還是實測才行.