關于通信基站電池充電的疑問

最近有接觸鐵塔基站的后備鉛酸蓄電池,但是自己沒有接觸過48V通信電源系統,我看電池的輸出是直接通過母排或者繼電器連接到了通信電源的輸出端,而且電源一般輸出電壓在54-57.5V,因此對該電池的充電有很大的疑問。即通信電源如何給電池充電?

1.當電池處于放空狀態時,如果電源輸出電壓過高,電池就會拉非常大的電流給其自身充電,這樣不會導致電源過流保護嗎?

2.即使電源系統有恒流設置,但是通信電源除給電池供電外,還需要給基站設備進行供電,基站的設備有無工作輕/滿載之分?是否在設計時將通信基站的設備作為一個恒功率的負載來看待,以此來設定電池的恒流充電嗎?

還望各位大佬不吝賜教,謝謝。

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2020-11-11 18:11

1、通信電源一般有限功率和限流保護,放空電池充電時輸出電壓會自動降低,進行限流充電。

2、電源會做冗余設計,總功率會大于負載最大功耗,并預留給電池正常充電的功率。

0
回復
2020-11-19 15:59
@ymyangyong
1、通信電源一般有限功率和限流保護,放空電池充電時輸出電壓會自動降低,進行限流充電。2、電源會做冗余設計,總功率會大于負載最大功耗,并預留給電池正常充電的功率。

謝謝版主,又發現了一個新的問題,我看有電池廠家做的備電系統的參數是這樣的:

1.電池組額定電壓:54.4V(3.2V,17串)

2.電池模塊內置DCDC電路單板

3.輸出額定電壓為52.2V

根據磷酸鐵鋰電池組的性質其電壓范圍應該在45.9-57.8V之間(考慮單體電池的電壓在2.7-3.4V),如果穩壓52.2V輸出,這樣既有升壓也有降壓環節,不知道

這個DCDC的拓撲是怎么實現的?

而且功率還不小能到5KW。

還望大佬不吝賜教,謝謝。

0
回復
2020-11-19 17:24
@q897039433
謝謝版主,又發現了一個新的問題,我看有電池廠家做的備電系統的參數是這樣的:1.電池組額定電壓:54.4V(3.2V,17串)2.電池模塊內置DCDC電路單板3.輸出額定電壓為52.2V根據磷酸鐵鋰電池組的性質其電壓范圍應該在45.9-57.8V之間(考慮單體電池的電壓在2.7-3.4V),如果穩壓52.2V輸出,這樣既有升壓也有降壓環節,不知道這個DCDC的拓撲是怎么實現的?而且功率還不小能到5KW。還望大佬不吝賜教,謝謝。

可能沒做這么復雜,充電部分有個DCDC,放電直接通過保護板輸出。

0
回復
發