如何使市電(220V)整流后輸出電壓負極電位為零線電位?

各位大俠,如何使市電整流后輸出電壓負極電位為零線電位?我的想法是先經過變壓器變壓再進行整流,電路圖如下,請問這樣可行嗎?

還有其他的辦法嗎?請各位大俠幫小弟一把,謝謝謝謝!

1

全部回復(9)
正序查看
倒序查看
st.you
LV.10
2
2020-09-26 19:53
這樣最省事,最簡單。
0
回復
2020-09-26 21:17
@st.you
這樣最省事,最簡單。

請問大俠還有別的方法嗎?我這樣看起來不太有技術的樣子....

0
回復
st.you
LV.10
4
2020-09-27 15:32
@使弓弦啊
請問大俠還有別的方法嗎?我這樣看起來不太有技術的樣子....
把附近變電站接地線給弄掉,就沒有火線了,整流后也就都是零線,這樣看起來不但有技術,也很有膽識。
0
回復
2020-09-27 20:57
還技術含量?你這圖都短路了!
0
回復
2020-09-28 14:26
不用變壓器,直接整流出來的負和零線就差一個二極管壓降。
0
回復
waterssj
LV.3
7
2020-09-29 17:00
沒要求的話一個二極管整流不完了?要對稱只能變壓器方案了
0
回復
2020-09-30 14:44
@st.you
把附近變電站接地線給弄掉,就沒有火線了,整流后也就都是零線,這樣看起來不但有技術,也很有膽識。[圖片]
好的,謝謝大俠
0
回復
2020-09-30 14:44
@firefox886
還技術含量?你這圖都短路了!
沒哇
0
回復
2020-09-30 14:47
@st.you
把附近變電站接地線給弄掉,就沒有火線了,整流后也就都是零線,這樣看起來不但有技術,也很有膽識。[圖片]
請問下大俠,我這樣可以嗎?可以的話想讓輸出的盡量平滑些處理電容大點還有哪些方法嗎?
0
回復
發(fā)