全橋逆變輸出波形的問題

SPWM調制驅動H橋,經過LC濾波輸出正弦波。。使用STM32F1產生的SPWM。載波20KHZ。雙極性SPWM,定時器中斷里通過查表改變PWM的占空比。12.8K取了256個點?,F(xiàn)在能輸出正弦,但是波形不太好。這是測的空載的波形,給的母線電壓很低,只有十幾V。LC

放大后的:放大后

L是2mH,C是3.3uF。。。。

請問是我的濾波參數選擇有問題嗎?

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
2020-09-05 13:34

你是不是只有一個濾波電感?

0
回復
2020-09-07 09:17
@川理學子
你是不是只有一個濾波電感?

是的,

我后面又加了一個電感變成前面這樣的濾波 

波形是要好一些

0
回復
發