1KV浪涌不過,小弟請教各位大俠
一款家電,用輸出12V6A的開關電源,1KV浪涌失敗,請各大俠指點一下怎么解決,小弟先謝謝了.
全部回復(19)
正序查看
倒序查看
@julian0755
怎么我一看到你的回貼就來火呢,作人有點職業道德,人家就一普通家用電源,你給整個安整的防雷方案,不用考慮成本嗎?一個14D的壓敏,才0.3多,防2KV肯定沒有問題.你整個方案給他,少說也要3元.忽悠人不是這樣的,可能你的技術比我強,作人還要有點良心
看到你這種人只覺得悲哀!!你加個壓敏電阻去實驗室打打看能過雷擊測試嗎???不懂就別在這裝和打擊同行.做人要實在些,別豬鼻子插蔥..........!!!
0
回復
@賽盛技術
這樣好啦,你可以打電話過來問問我們這里的工程師,我們公司是國內第一家全流程做EMC技術的咨詢公司,0755-26532650-828找楊經理就可以了,我們每三個月還在深圳上海北京做循環培訓,有講測試與整改的還有板級設計的課程,詳細的你可以查www.ses-tech.com
你好,我想問一下有關脈沖群的問題:就是當打脈沖群的時候,我們怎么來判定這個電源是合格的呢?
因?yàn)槲覀冊谧鰷y(cè)試的時候,會用示波器監測電源的輸出電壓,發現輸出會有很大的電壓階躍.我想問一下,這樣算是能過嗎?
還有就是浪涌標準,它的測試結果,允許輸出有掉電壓?我沒有看到一些標準中些項規定.我們須要如何評判呢?
因?yàn)槲覀冊谧鰷y(cè)試的時候,會用示波器監測電源的輸出電壓,發現輸出會有很大的電壓階躍.我想問一下,這樣算是能過嗎?
還有就是浪涌標準,它的測試結果,允許輸出有掉電壓?我沒有看到一些標準中些項規定.我們須要如何評判呢?
0
回復
@mbyd
你好,我想問一下有關脈沖群的問題:就是當打脈沖群的時候,我們怎么來判定這個電源是合格的呢?因?yàn)槲覀冊谧鰷y(cè)試的時候,會用示波器監測電源的輸出電壓,發現輸出會有很大的電壓階躍.我想問一下,這樣算是能過嗎?還有就是浪涌標準,它的測試結果,允許輸出有掉電壓?我沒有看到一些標準中些項規定.我們須要如何評判呢?
脈沖群的實驗判據是B,按照標準要求我們理解為:電源就是輸出電壓有變化,但不應該沒有輸出,干擾去掉后能夠保證正常輸出.當然最好帶實際應用環境測試看系統性能變化;-浪涌試驗也是根據測試量級不同判據不一樣.具體判據參考系統產品類標準,如EN55024, 所以最好電源產品放在系統產品里測試判定.如果單獨做電源,B級應該允許瞬間電壓波動,但應該能夠恢復.兄弟留個郵箱吧,或者去我剛開的博客頂幾下,呵呵
0
回復
@賽盛技術
脈沖群的實驗判據是B,按照標準要求我們理解為:電源就是輸出電壓有變化,但不應該沒有輸出,干擾去掉后能夠保證正常輸出.當然最好帶實際應用環境測試看系統性能變化;-浪涌試驗也是根據測試量級不同判據不一樣.具體判據參考系統產品類標準,如EN55024, 所以最好電源產品放在系統產品里測試判定.如果單獨做電源,B級應該允許瞬間電壓波動,但應該能夠恢復.兄弟留個郵箱吧,或者去我剛開的博客頂幾下,呵呵
我明白你的意思了.就我們的客戶使用來講,脈沖群反映的問題幾乎沒有了,那說明了納秒級的電壓波動沒有對其系統有太大影響.但是浪涌的時候,現在的要求都是2000V以上了.這個掉電的時間就是mS級的了.通常會對客戶的系統造成影響.所以都是費些功夫保證電源在受到浪涌干擾時不掉電.
0
回復