半橋變壓器B值取值問題
半橋變壓器B值取值問題
半橋B值一般取0.4T,到底指的是雙像限取值還是剩磁+DEAT B,還有就是占空比的問題,有人就取0.4,有人說取0.8,都是對的,但是這個概念怎么區分呢,望高手指點.
全部回復(11)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
transformer1
LV.10
2
2008-07-23 08:17
因此類拓樸是雙象限(一,三象限)工作的....
故是單象限工作磁通的兩倍,即為0.4*2咯...
0
回復
提交
提示
mimosa
LV.4
3
2008-07-23 12:21
單象限通常取0.2T,半橋是雙象限,所以取0.4T,不可能是0.8T吧.
0
回復
提交
提示
transformer1
LV.10
4
2008-07-23 13:01
@mimosa
單象限通常取0.2T,半橋是雙象限,所以取0.4T,不可能是0.8T吧.
我一般選 0.6T (雙象限)
0
回復
提交
提示
transformer1
LV.10
5
2008-07-26 13:30
@transformer1
我一般選0.6T (雙象限)
上周我們搞了一個3000W的,全橋,效率97%以上,它的磁通我就用了0.5 T.
目前看來還是很正常的!
0
回復
提交
提示
mimosa
LV.4
6
2008-07-28 14:34
@transformer1
上周我們搞了一個3000W的,全橋,效率97%以上,它的磁通我就用了0.5T.目前看來還是很正常的!
鐵損是不是很厲害?
0
回復
提交
提示
transformer1
LV.10
7
2008-07-28 14:35
@mimosa
鐵損是不是很厲害?
不會啊.
0
回復
提交
提示
transformer1
LV.10
8
2008-07-28 14:36
@transformer1
不會啊.
我用的是 ETD44 / 3F35
0
回復
提交
提示
mimosa
LV.4
9
2008-07-28 14:45
@transformer1
我用的是 ETD44/3F35
頻率=?
0
回復
提交
提示
transformer1
LV.10
10
2008-07-28 15:13
@mimosa
頻率=?
72KHZ
0
回復
提交
提示
majia1
LV.2
11
2008-08-14 22:19
@transformer1
72KHZ
直流供電電壓和初級匝數是多少?
0
回復
提交
提示
ffxlg
LV.5
12
2009-09-24 16:23
@transformer1
上周我們搞了一個3000W的,全橋,效率97%以上,它的磁通我就用了0.5T.目前看來還是很正常的!
很奇怪,很多人計算半橋變壓器選取的B值都在0.2之下! 我問了一個變壓器設計師,他設計半橋變壓器用的0.15,工作頻率100K, 輸出170W.不明白你選用的0.5? 難道和輸出功率有關系?
0
回復
提交
提示
工程師都在看
反激式電源,主控LD7750,過流點偏高
dy-YRZMJTnT
【公告】自媒體版區—— “Electro創客營”上線啦!??!
電源網-天邊
【DigiKey DC-DC專場】+磁集成電源大PK
dy-ZbgZqwwB
開源一款A(yù)C/DC AHB不對稱反激電源之一 拓撲工作?
【Simon】
【DigiKey DC-DC專場】使用MIC2132制作大功率BUCK
川理學子
精華推薦
換一換
立
即
發
帖