日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

EG8010+IR2110

為啥EG8010+IR2110總是欠壓保護報警,我明明輸入端按電路圖接400V啦?
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
2019-05-23 08:32
它沒有輸入欠壓保護,是AC輸出欠壓保護報警
0
回復
2019-06-25 10:17
請問樓主你解決這個問題了么? 我也是一上電就顯示欠壓保護
1
回復
laoniu
LV.3
4
2019-07-06 08:52
@www1359439248
請問樓主你解決這個問題了么?我也是一上電就顯示欠壓保護

第32腳懸空,不要接地

0
回復
wqp64
LV.1
5
2019-08-13 16:43
你好:你的400VDC逆變器工作時測電壓是多少伏及輸出AC電壓值又是多少?仔細看看附件內容就明白了!/upload/community/2019/08/13/1565685807-57493.pdf
1
回復
wqp64
LV.1
6
2019-08-21 14:31
@wqp64
你好:你的400VDC逆變器工作時測電壓是多少伏及輸出AC電壓值又是多少伏?仔細看看附件內容就明白了![圖片]/upload/community/2019/08/13/1565685807-57493.pdf

測繪的原理圖如下,是高頻變壓器互補(圖騰)推挽驅動電路,可根據驅動MOS管的功率選擇互補(圖騰)驅動管TIP41(D882);TIP42(B772)。

1
回復
wqp64
LV.1
7
2019-08-21 14:38
@wqp64
你好:你的400VDC逆變器工作時測電壓是多少伏及輸出AC電壓值又是多少伏?仔細看看附件內容就明白了![圖片]/upload/community/2019/08/13/1565685807-57493.pdf

EG8010 芯片數據手冊 V2.1有關反饋電壓(VFB)保護的要點摘錄

看以上摘錄,應該能排除過欠保護故障了!

1
回復
wqp64
LV.1
8
2019-08-21 14:52
@wqp64
EG8010芯片數據手冊V2.1有關反饋電壓(VFB)保護的要點摘錄[圖片][圖片][圖片][圖片]看以上摘錄,應該能排除過欠保護故障了!
不好意思回帖6傳錯貼了!
0
回復
LEFT6666
LV.1
9
2019-08-21 15:59

請問一下,電流反饋不用的話需要接地嗎

0
回復
wqp64
LV.1
10
2019-08-22 06:48
@LEFT6666
請問一下,電流反饋不用的話需要接地嗎

你好!電流反饋(VFB: EG8010的 ? 腳)和電流反饋(TFB: EG8010的 ? 腳)不用均可接地!電壓反饋(VFB: EG8010的 ? 腳)不能接地!電壓反饋:過壓保護設定值 3.15V 延時時間為 300mS, 欠壓保護設定值 2.75V 延時時間為 3S,可外接可調穩壓電源輸入進行調試(帶假負載電阻;燈泡等>)。

電壓反饋

電壓反饋電壓反饋

1
回復
LEFT6666
LV.1
11
2019-08-22 08:11
@wqp64
你好!電流反饋(VFB:EG8010的 ? 腳)和電流反饋(TFB:EG8010的 ? 腳)不用均可接地!電壓反饋(VFB:EG8010的?腳)不能接地!電壓反饋:過壓保護設定值3.15V延時時間為300mS,欠壓保護設定值2.75V延時時間為3S,可外接可調穩壓電源輸入進行調試(帶假負載<電阻;燈泡等>)。[圖片][圖片][圖片]電壓反饋[圖片][圖片]電壓反饋電壓反饋

謝謝您的回答!那照此說法,若驅動板正常運行,我的輸出肯定會大于3V的(采樣分壓結果2.75-3.15),可為何我的輸出RMS只有1.25V(輸入20V,采樣分1/3),濾波電感1mH,電容2.2u,所以我總覺得輸出反饋接GND有點說不通

0
回復
wqp64
LV.1
12
2019-08-22 14:17
@LEFT6666
謝謝您的回答!那照此說法,若驅動板正常運行,我的輸出肯定會大于3V的(采樣分壓結果2.75-3.15),可為何我的輸出RMS只有1.25V(輸入20V,采樣分1/3),濾波電感1mH,電容2.2u,所以我總覺得輸出反饋接GND有點說不通[圖片]

您好!上述電路有如下幾點問題:1.電流采樣電路RS1 R100是100Ω?若是太大了!我的是50mΩ(0.05Ω/5W的精密康銅絲電阻)。2.R1、R3、R5、R6均是100Ω,也是太大了!我的均是4.7Ω。3.AC輸出濾波電路要用共模濾波電路,不能用L型濾波電路!4.NTC溫度電壓取樣電路是二電阻串聯分壓串聯點取樣電路!

5.輸出AC變壓器取樣反饋到哪里?

    

我的后級板DC-AC原理圖

我的實物板圖

一體機實物圖

2
回復
LEFT6666
LV.1
13
2019-08-22 15:05
@wqp64
您好!上述電路有如下幾點問題:1.電流采樣電路RS1R100是100Ω?若是太大了!我的是50mΩ(0.05Ω/5W的精密康銅絲電阻)。2.R1、R3、R5、R6均是100Ω,也是太大了!我的均是4.7Ω。3.AC輸出濾波電路要用共模濾波電路,不能用L型濾波電路!4.NTC溫度電壓取樣電路是二電阻串聯分壓串聯點取樣電路!5.輸出AC變壓器取樣反饋到哪里?[圖片]   [圖片]我的后級板DC-AC原理圖[圖片]我的實物板圖[圖片][圖片][圖片][圖片]一體機實物圖[圖片][圖片][圖片][圖片]

都是硬貨啊!學到了,還有一個問題就是你看,交流輸出也就是P3和P4之間的電壓是交流,但是反饋采的是P3或者P4相對GND的電壓并不是輸出的交流正弦吧,這一點不知道大佬可能解釋一下,困惑小弟很久了!

0
回復
發