請教一下大家關于開關電源輸出紋波大小以及頻率不一致的問題

我在做的是一個3相并聯(lián),輸出功率最大為1.8KW的一個開關電源,開關頻率80K,單開一路時,紋波如下,頻率一致,大小一致,很好:

tek00027

3路全開時,紋波如下圖,大小頻率均不一致,請問是什么原因導致的?

tek00026

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
hylylx
LV.9
2
2018-09-20 13:09
我咋覺得圖2更漂亮呢。
0
回復
2018-09-20 19:35
@hylylx
我咋覺得圖2更漂亮呢。
好看有啥用
0
回復
hylylx
LV.9
4
2018-09-21 09:47
@猴賽雷啊
好看有啥用[圖片]
對啊,那你為什么還認為圖1好呢?
0
回復
2018-09-22 08:41
@hylylx
對啊,那你為什么還認為圖1好呢?
圖一只是單路得紋波,當然比三路疊加的大,我的疑問是三路疊加的信號不應該是圖二這種的,正確的應該是比較均勻的紋波
0
回復
2018-09-22 10:11
@猴賽雷啊
圖一只是單路得紋波,當然比三路疊加的大,我的疑問是三路疊加的信號不應該是圖二這種的,正確的應該是比較均勻的紋波
看看三路的相位、頻率是不是有偏差,比如同時觀察三路并聯(lián)前的波形。
0
回復
發(fā)