請版主給予指導:修正波2500W 24V逆變器
請版主給予指導:修正波2500W 24V逆變器,前級SG3525,用4個變壓器(PQ3535)初級并聯,次級串聯,在生產老化中,有3%的逆變器MOS管(NEC01H13)而且總是燒第四個變壓器上的MOS管,換MOS管后再老化就正常了,問題出在什么地方?請高人給予指導
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@xzszrs
第4個變壓器初次級之間的電位是最高的,特別是當MOS管開關時存在比較高的尖峰電壓時。由于變壓器初次級存在分布電容,第4個變壓器的MOS管承受比較高的靜電或者漏電。不是所有的MOS管的批次一致性都很好,所以遇到抗靜電比較弱的MOS管就失效了,換了就好。說了原理,解決辦法就很容易想到了。
首先感謝鐘工?。?!拜讀過你很多作品。MOS管是嚴格測試后上機的,每個管子電流的相差3%,基本是配對的;加吸收什么沒效果,而且第四個變壓器常燒高頻管。
0
回復