最近在做一款太陽能充電電路,輸入PV是40V左右,輸出蓄電池28V,充電電流限制在2A,由于體積受限,只能選用集成型的太陽能芯片---LTC4013
調試的時候我是用的直流電源,發現當充電電流<1.2A時,電感的滋滋聲特別大,當把電流調上去之后調到1.3A以上,電感就沒聲音了,波形也很正常。
以下是原理圖和PCB,還請各位大神幫我分析下問題出在哪里。
這是充電電流<1A,上管Q25的G極對地的波形(沒有隔離的直流電源和隔離示波器探頭,只能這樣了),很明顯頻率和電平已經不對了。
下管波形,幾乎沒有,這個時候電感叫的很厲害,和電流2a時的波形完全不一樣了。
我看過417zhouge 那個8年的經驗貼,根據文中說的去調整了一下環路補償電阻和電容R136和C70,發現沒什么用,然后我又調整了電感大小,往小調整到15UH,往大了調整到48uh, 電感嘯叫得不到解決。
你用的什么電感?
調節C145最大可以調整到1uF。
電感量用15或者48對應的只是電感電流是否連續,嘯叫是因為環路響應導致電感電流變化大,或者飽和的聲音造成。
應該可以更改19腳20腳的電容參數,電容改大改小試試。
負載大的情況下,電感電流連續,所以頻率200k,不會嘯叫。
輕載情況下,環路沒有調整好,電感會工作在連續、斷續、停止幾種組合的工況,頻率低于20kHz就會產生嘯叫。
所以,現在的情況就是需要調整反饋環路參數。