2腳對8腳VCC之間還有1個10K電阻,忘記畫了
求助:為什么我的TSM101不能恒流啊
買了一臺明偉的電源,36V、4.2A, 電源就是普通的反激電路,431+817反饋到一個7引腳的芯片,我就想把它改成恒流輸出,用TSM101做了個小板,地線最后部分割開加了2個0.47歐的電阻,因?01最高32V,所以我就讓輸出31V,現在就是恒流不了,到恒流點后電壓下降,電流仍然增大,電源有嘯叫聲,調了2天也沒有改善,請問高手這是怎么了??以前也用過幾次101,沒出現這問題啊
全部回復(28)
正序查看
倒序查看
@juntion
我看你是白做工,電源原本的設計若內部VCC不夠高,那么你改裝后,在電流點到達時就變成OCP,而不?恒流,所以你那應該是電壓拉低后引發內部VCC不穩,使整個回路增益跑掉引發嘯叫聲...... 你應改在不改變電源狀況下外部用IC加MOS做一組恒流才是......
你應改在不改變電源狀況下外部用IC加MOS做一組恒流才是, 請問應該怎么加呢???我也在考慮單獨加個恒流電路,但一直沒有找到合適的恒流IC
0
回復