300W 12V的電源能否用1N5408進行整流
如題,最近遇到300W 12V的超薄電源使用1N5408進行整流的時候,出現個別1N5408擊穿的現象。大神們能否使用公式進行計算該期間理論選型是否足夠,以及個別管子擊穿的可能原因。拜謝中!
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
@juntion
1N5408為3A/1000V二極體,你300W輸出12V怎會用耐壓1000V?12V整流,反激使用約100V,正激使用60V整流與續流......且300W12V,相當於輸出25A使用這顆二極體需要多顆去並聯,二極體只要多顆去並聯則會出現整流電流與反向漏電流不平均的現象你應該是使用一顆To-252,或To-263SMD來做才對.......
我看電路板上是4個1N5408組成的電路,目前出現擊穿的概率在0.03%??梢钥吹綋舸┑墓茏有酒霈F(xiàn)炸裂開來。
0
回復