各位大俠:
有個問題想請教大家,我家的房子在裝修的時候在一個房間裡裝了一盞燈(臥室),並且裝了兩個雙控開關,但是去年就有發現,在關了開關之後,這個燈還是會閃一下(大概5分鐘左右閃一次,白天看不到,隻有在晚上才比較明顯),這個燈是裝在天花板上的,沒有拆開看過,當時裝的時候我也沒有看到他們怎麼裝的,也沒有說明書之類的,隻記得就這個燈花了我300RMB左右,外觀比較好看,內部應該是電子鎮流器;沒有其他資料,想在這裡請教有經驗的高手,能夠大概說下是怎麼回事?謝謝大家幫?
關於燈閃的問題.
全部回復(41)
正序查看
倒序查看
@贛南劍客
這樣閃是不會耗什么電了,原因可能是諧振電容的電還沒放完,是調試不夠理想而已,也有其它原因,當要有電路大家好分析..
呵呵,謝謝樓上高手的指點,是的,可能是燈的問題,我剛才也問了一下我們的同事,他們說可能是零線火線接反了,可能在開關的地方,我回去在看一下;另外,他們說如果隻是關的時候閃一下,則說明是可能是燈的問題,...總之,再回去檢查一下,逐一排出,這個問題還一定得解決,否則睡不好覺....
0
回復
@henterzhao
呵呵,謝謝樓上高手的指點,是的,可能是燈的問題,我剛才也問了一下我們的同事,他們說可能是零線火線接反了,可能在開關的地方,我回去在看一下;另外,他們說如果隻是關的時候閃一下,則說明是可能是燈的問題,...總之,再回去檢查一下,逐一排出,這個問題還一定得解決,否則睡不好覺....
對了,問一個很初級的問題,開關到底是應該控制零線還是火線啊?謝謝!
0
回復
@henterzhao
恩,交流電是沒有正負,但是有零線和火線之分啊,我之前的想法是開關應該控制零線的,因為這樣比較安全;象很早以前的燈泡就是這樣,普通日光燈也是這樣;但是現在很多燈都是電子鎮流器,呵呵,這個理論就說不清楚了,....有清楚的大俠請幫忙指點下...
還是看看你家的開關是不是帶指示燈的吧,如果帶指示燈不管你接零線還是火都是一樣的,如果你的開關真的是雙控,那么就肯定是帶指示燈,你把線怎么接都還是一樣,如果雙控沒有指示燈你的問題就不成立了,如果是單控開關帶指示燈無論你怎么接也還是一樣,如果沒有指示燈把火線接開關也許不會再出現閃的現象,但是如果把火線接入開關以后就沒有閃燈現象,這就不是線路問題而是燈本身的調試和設計造成.
0
回復
@陳仁軍
還是看看你家的開關是不是帶指示燈的吧,如果帶指示燈不管你接零線還是火都是一樣的,如果你的開關真的是雙控,那么就肯定是帶指示燈,你把線怎么接都還是一樣,如果雙控沒有指示燈你的問題就不成立了,如果是單控開關帶指示燈無論你怎么接也還是一樣,如果沒有指示燈把火線接開關也許不會再出現閃的現象,但是如果把火線接入開關以后就沒有閃燈現象,這就不是線路問題而是燈本身的調試和設計造成.
謝謝指點,我家的燈是雙控沒有帶指示燈,但是這個雙控正確的該怎麼接,看來我還得研究一下,之前是裝修公司的電工接的,呵呵,可能他也不是很懂!不過我覺得當時這個雙控開關(兩個開關控制一個燈)和那個燈都是買的比較貴的那種,所以,我想重點先排除接線的問題了,今晚就回去整一下....明天給大家匯報一下結果...再次感謝各位的熱情幫助!
0
回復
@陳仁軍
還是看看你家的開關是不是帶指示燈的吧,如果帶指示燈不管你接零線還是火都是一樣的,如果你的開關真的是雙控,那么就肯定是帶指示燈,你把線怎么接都還是一樣,如果雙控沒有指示燈你的問題就不成立了,如果是單控開關帶指示燈無論你怎么接也還是一樣,如果沒有指示燈把火線接開關也許不會再出現閃的現象,但是如果把火線接入開關以后就沒有閃燈現象,這就不是線路問題而是燈本身的調試和設計造成.
呵呵,仁軍兄,為何雙控開關都帶指示燈啊?不好意思,對於照明燈這塊還不是很熟,總之看到強電有些怕...現在也正在學習中....
0
回復
@henterzhao
恩,我確認是雙控開關沒有帶指示燈的,而且好象是控制的黑線(可能是零線),那是不是電子鎮流器的燈應該開關控制火線呢?
(我確認是雙控開關沒有帶指示燈的,而且好象是控制的黑線(可能是零線),那是不是電子鎮流器的燈應該開關控制火線呢? )
現在的問題還是你沒有搞清楚,如果是雙控開關又沒有指示燈(沒有小電流回路)那么你的燈是絕對不會過5分鐘左右閃一下的,按你說的應該是單控,就是把D電源線調換過來也不一定會好.
解決辦法是把節能燈的線路修改一下;方法以下幾種都可以解決.
1、在啟動電容上并聯0.25W/330-680千歐的電阻
2、加大諧振電容(起輝電容)
3、給燈絲加預熱啟動(簡單的可以加PTC)
(我確認是雙控開關沒有帶指示燈的,而且好象是控制的黑線(可能是零線),那是不是電子鎮流器的燈應該開關控制火線呢?) 現在的問題還是你沒有搞清楚,如果是雙控開關又沒有指示燈(沒有小電流回路)那么你的燈是絕對不會過5分鐘左右閃一下的,按你說的應該是單控,就是把D電源線調換過來也不一定會好. 解決辦法是把節能燈的線路修改一下;方法以下幾種都可以解決.1、在啟動電容上并聯0.25W/330-680千歐的電阻 2、加大諧振電容(起輝電容)3、給燈絲加預熱啟動(簡單的可以加PTC)
(現在的問題還是你沒有搞清楚,如果是雙控開關又沒有指示燈(沒有小電流回路)那么你的燈是絕對不會過5分鐘左右閃一下的,按你說的應該是單控,就是把D電源線調換過來也不一定會好.)
恩,多謝仁兄指點!
恩,多謝仁兄指點!
0
回復
@陳仁軍
這就證明你的燈開關是單控而總開關是雙控(都沒有指示燈),想解決此問題,要么就把燈的開關也換成雙控(沒有指示燈),或者按我上面給你的方法做.把電源線的位置調換不一定有用.
仁兄早!你所說的第1種方法,啟動電容是不是那個400V的電解電容啊?我手頭上有個簡單的電子鎮流器線路圖(不是那個燈的).看來非得下大力氣不可了,等下中午回去把燈拆過來....,呵呵,我們是長短周的,今天是長周,所以要上班...
0
回復
@不懂老師
沒有必要那么麻煩,只要確認不是關燈以后5分鐘以內的回閃(僅有一次),那就可以肯定是開關上出了問題:一是接線錯誤引起所致,只要讓火線(相線)進開關就可以徹底解決.判斷也很簡單,卸下燈后,只要拿電筆在開關的兩個端點測一下,只要有一個端點電筆會亮,說明接線是正確的,如果是兩個端點中沒有一個會亮,則開關接線肯定是錯誤的;如果燈無法卸下,則把燈點亮,再去測量開關的兩個端點,此時兩個端點均應是亮的,如果不亮則說明開關接的是零線,接線是錯誤的.二是有種特殊情況(樓住好象不是),就是開關接線是正確的,但開關上帶有指示燈,則也會出現節能燈閃光現象,解決辦法是把指示燈上的串聯電阻加大或去掉指示部分即可. 地線(零線)進控制開關也是初級階段特有的,以前的電工多數是有點三腳毛功夫就上陣了,管它個火線地線,燈會亮就是好線.我曾見過農民爭電工采用抽簽的,還懂個尿火線,把進來的電線統統都進開關,然后出去,殊不知零線是不須進開關的,而且在三相四線制里面,零線(地線)是嚴禁斷開的,他們還美其名是為了安全也把它接個開關上去,不知道又要那些電器倒霉了.我們出到工廠的節能燈也有這種情況燒掉的(特別是新工廠),就是因?yàn)榕潆姺孔儔浩髂抢锏牡鼐€出了問題所致.為了您的電器安全,請牢牢看住自家的零線!!!愚見.
讀了初三也知道接線呀!我記得有這樣一句順口溜:火線零線并排走,零線直接進燈座,火線接進保險盒,再過開關進燈座!!呵呵..
0
回復