T8 30W直管鎮流器老化時出現仙童J13007-2CB擊穿短路,E極開路壞的現象
苦查原因無結果.電源網上求高手指點!!!!!!!!!!
全部回復(18)
正序查看
倒序查看
amwcel
LV.4
2
2008-06-02 16:04
230V供電.....CE擊穿.
基極電阻也跟著開路
0
回復
2008-06-03 21:00
@amwcel
230V供電.....CE擊穿.基極電阻也跟著開路
30W多用13003.你用到13007還會燒管,是不是參數沒調好.把原理圖發來看看?
0
回復
jkp100
LV.8
4
2008-06-04 08:15
@amwcel
230V供電.....CE擊穿.基極電阻也跟著開路
可能你的三極管不是正牌的吧.換一家試試.
0
回復
陳仁軍
LV.8
5
2008-06-04 09:27
不要急,先把你的線路和參數貼上來吧,不過你30W用07的管子也太浪費了吧.
0
回復
unique
LV.9
6
2008-06-04 10:28
@陳仁軍
不要急,先把你的線路和參數貼上來吧,不過你30W用07的管子也太浪費了吧.
是的,有圖和參數才好分析和判斷,現在都不知道樓主30W用07的管子是做的一拖幾.
0
回復
amwcel
LV.4
7
2008-06-06 21:03
@陳仁軍
不要急,先把你的線路和參數貼上來吧,不過你30W用07的管子也太浪費了吧.
現在傳上原理圖及參數............
望高手指點.
此線路為前任工程師之杰作.現已離職一年多了.此線路已出貨差不多有一年了,沒有出現過問題
0
回復
amwcel
LV.4
8
2008-06-06 21:10
@amwcel
現在傳上原理圖及參數............望高手指點.此線路為前任工程師之杰作.現已離職一年多了.此線路已出貨差不多有一年了,沒有出現過問題
小弟鎮流器屬于半路出家.但上進心十分強勁.
還望眾多高手指點一二.感激不盡!!!!!!!!!!!!!!!!
0
回復
amwcel
LV.4
9
2008-06-06 21:23
@amwcel
現在傳上原理圖及參數............望高手指點.此線路為前任工程師之杰作.現已離職一年多了.此線路已出貨差不多有一年了,沒有出現過問題
開始沒有傳上,重新上傳
0
回復
amwcel
LV.4
10
2008-06-06 21:25
@amwcel
開始沒有傳上,重新上傳
0
回復
陳仁軍
LV.8
11
2008-06-07 07:39
@amwcel
1044901212758694.doc重新上傳
圖太小看不清具體參數,不過我勸你還是把三極管的E極改為1歐的電阻試驗一下,沒有必要用07的管子要是實際要求不高用03/220足夠了,實在不好用05/220肯定沒有問題,關鍵還是在于您調試和試驗要做好.
0
回復
chym
LV.7
12
2008-06-07 08:55
@amwcel
1044901212758694.doc重新上傳
圖畫錯了,
三極管用03即可,再不濟用05絕對夠了,你的線路70~80W以上的鎮流器才會用07,
聽11樓的,D12~13改1歐姆,然后D8,D10改FR107,D6移到Q1的BE極,Q2上也加一個4007,
0
回復
chym
LV.7
13
2008-06-07 08:58
@chym
圖畫錯了,三極管用03即可,再不濟用05絕對夠了,你的線路70~80W以上的鎮流器才會用07,聽11樓的,D12~13改1歐姆,然后D8,D10改FR107,D6移到Q1的BE極,Q2上也加一個4007,
接著反復調磁環匝比,10*6*5磁環的話4:2:4,4:3:4,4:4:4會較適用,,,,
0
回復
陳仁軍
LV.8
14
2008-06-07 09:15
@chym
圖畫錯了,三極管用03即可,再不濟用05絕對夠了,你的線路70~80W以上的鎮流器才會用07,聽11樓的,D12~13改1歐姆,然后D8,D10改FR107,D6移到Q1的BE極,Q2上也加一個4007,
(D6移到Q1的BE極,Q2上也加一個4007)完全正確,要不兩個三極管都加BE二極管要不就兩個都不要加,剛才沒有注意看圖太小了,謝謝提醒,剛才又看了一便圖才發現如此錯誤.
0
回復
amwcel
LV.4
15
2008-06-09 09:11
@陳仁軍
(D6移到Q1的BE極,Q2上也加一個4007)完全正確,要不兩個三極管都加BE二極管要不就兩個都不要加,剛才沒有注意看圖太小了,謝謝提醒,剛才又看了一便圖才發現如此錯誤.
聽DX們一分析,里面的問題還怎不少.接一下我想把這個線路重新改一下.
就管子問題.這個鎮流器是用在全密封的環境,可以說基本上不能發熱.
03或05能吃得消嗎?一個好的鎮流器該如何選擇?
0
回復
magam
LV.3
16
2008-06-09 14:56
@amwcel
聽DX們一分析,里面的問題還怎不少.接一下我想把這個線路重新改一下.就管子問題.這個鎮流器是用在全密封的環境,可以說基本上不能發熱.03或05能吃得消嗎?一個好的鎮流器該如何選擇?
只要參數調好了,03/220的你就感覺不到什么溫升.
0
回復
zhangshido
LV.5
17
2008-06-09 16:44
@magam
只要參數調好了,03/220的你就感覺不到什么溫升.
我估計你新手 圖也畫不好 你這根本不啟動 DB3啟動電壓都畫短路了 330V經2個1M分壓來啟動 1M也大了點吧 4007什么時候也用做高頻上了
0
回復
amwcel
LV.4
18
2008-06-09 17:41
@zhangshido
我估計你新手圖也畫不好你這根本不啟動DB3啟動電壓都畫短路了330V經2個1M分壓來啟動1M也大了點吧4007什么時候也用做高頻上了
是的.我是個新手.這個圖也不是我畫的.
是前一個工程師的杰作.里面是有很多的問題.
不過此圖都用了很長時間了.現在老總把改的任務交在我手上了.
所以向各位高手討教幾招.
不勝感激.
0
回復
amwcel
LV.4
19
2008-06-13 10:13
@amwcel
是的.我是個新手.這個圖也不是我畫的.是前一個工程師的杰作.里面是有很多的問題.不過此圖都用了很長時間了.現在老總把改的任務交在我手上了.所以向各位高手討教幾招.不勝感激.