1.IR2104的驅動死區(造成MOSFET管發熱)是怎樣產生的?該如何解決?
2.當PWM波形占空比為100%時,IR2104驅動高端的自舉電路會失效,該如何解決?1109223609.doc
IR2104的驅動死區是怎樣產生的?
全部回復(25)
正序查看
倒序查看
@xkw1
1)C6/C7換成無極性的CBB或陶瓷電容2)R1/R2該成51歐,在R1/R2上分別并二極管,陽極朝FET的柵極.3)T1的D到T2的S和T3的D到T4的S分別并CBB63V104電容(不許該位置).4)建議PWM最高到95%,如果非到100%,可以用輔助電源解決.6)強烈建議換FET成IRF9410/IRF7809/IRF7811等
謝謝 xkw1
1.在R1/R2上分別并二極管后發熱的問題解決了.
2.我的PWM必須要做到100%,請教 xkw1輔助電源是否采用MC34063的片子做,或者是有其它簡便低成本的方法.
3. 我的驅動電流要做到30A,為什么強烈建議我不使用IRF540,而采用IRF7809等.
我是初次做這種電路,問題膚淺請不要見笑
謝謝xkw11.在R1/R2上分別并二極管后發熱的問題解決了.2.我的PWM必須要做到100%,請教xkw1輔助電源是否采用MC34063的片子做,或者是有其它簡便低成本的方法.3.我的驅動電流要做到30A,為什么強烈建議我不使用IRF540,而采用IRF7809等.我是初次做這種電路,問題膚淺請不要見笑
1、在ir2104的vcc端接上10uf的電解電容,vcc于vb端的二極管應該是超快恢復二極管,不要用1n4148,
2、如果你的直流電機的工作電壓是12v,那么你供給電機的電壓應該是15v以上,那么pwm就沒有必要做到100%
2、如果你的直流電機的工作電壓是12v,那么你供給電機的電壓應該是15v以上,那么pwm就沒有必要做到100%
0
回復
@xqy1972
謝謝xkw11.在R1/R2上分別并二極管后發熱的問題解決了.2.我的PWM必須要做到100%,請教xkw1輔助電源是否采用MC34063的片子做,或者是有其它簡便低成本的方法.3.我的驅動電流要做到30A,為什么強烈建議我不使用IRF540,而采用IRF7809等.我是初次做這種電路,問題膚淺請不要見笑
因為你的工作電壓只有12V,電池供電時最高16V.所以最好選30-40V的FET.同樣的管芯大小下,RDSON隨DS耐壓快速下降,既化同樣的錢能買更小損耗的FET.IRF540是100V的!
輔助電源比你想的要簡單,555驅動能力約150mA,足夠驅動一高頻變壓器.用NE555做振蕩器.用變壓器隔離為VB-VS供電.
輔助電源比你想的要簡單,555驅動能力約150mA,足夠驅動一高頻變壓器.用NE555做振蕩器.用變壓器隔離為VB-VS供電.
0
回復
@xkw1
1)C6/C7換成無極性的CBB或陶瓷電容2)R1/R2該成51歐,在R1/R2上分別并二極管,陽極朝FET的柵極.3)T1的D到T2的S和T3的D到T4的S分別并CBB63V104電容(不許該位置).4)建議PWM最高到95%,如果非到100%,可以用輔助電源解決.6)強烈建議換FET成IRF9410/IRF7809/IRF7811等
我是用IR2104驅動步進電機,在4個芯片的2腳輸入低電平時,Q7,Q8發熱比較嚴重,2管子漏源電壓在8V左右,附上電路圖,謝謝高手指點一下是否電路有什么問題.1167531606.doc
0
回復
@xkw1
1)C6/C7換成無極性的CBB或陶瓷電容2)R1/R2該成51歐,在R1/R2上分別并二極管,陽極朝FET的柵極.3)T1的D到T2的S和T3的D到T4的S分別并CBB63V104電容(不許該位置).4)建議PWM最高到95%,如果非到100%,可以用輔助電源解決.6)強烈建議換FET成IRF9410/IRF7809/IRF7811等
xkw1您好,我在測試時,發現以下狀況:
1) 若不連接電機,IN為高電平,SD為PWM,測量出HO波形一直為高,LO一直為低.從原理上分析HO應該和SD波形一樣,LO一直為低才對.
2) 連接電機后,HO、LO波形正常,但組成全橋的另一片IR2104的HO波形應該為低時卻又為高了,不知道為什么 ?
3) 當PWM為50%以下時,根本帶不動電機,從電機左右量波形發現電機電壓一會為正電壓,一會為負電壓,且正負電壓抵消導致電機無法運轉.當PWM大于50%,時正電壓時間大于負電壓時間,電機運轉.
4) 我是初次接觸此類設計,問題膚淺,還請多多指教!
