各位前輩:大家晚上好!!
小弟剛到新公司,現有一選直流電池難題難,望能得到前輩們指點迷經!
我的設備是用12V15A的直流供電,需要用個直流電池做電源,設備要保證能正常工作3小時以上,請問我要先什么樣的電池 ,它們是怎么計算出來的,急!!!!!先謝謝了.
選直流電池難題
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@hillsong88
最簡單就是用12V45AH的電池,這樣就可以用3小時了如果用24V的電池,還要降壓,可能沒這個必要,12V的蓄電池應該市場上很多,如果沒有達到45AH的,就買幾個12V的蓄電池并聯就可以了
理論上講,45Ah蓄電池可能放不了3h.
一般選用閥控式鉛酸全免維護電池,蓄電池容量選擇要有一定裕度.
蓄電池的標稱容量是:在25℃條件下,以1/10容量值的電流值,放電時間不小于10h,又稱為10h放電容量.如果放電電流大,或環境溫度低,則考核容量小.因此樓主要求的3h,放電電流大于10h放電電流,放電容量會小于標稱容量.
一般選用閥控式鉛酸全免維護電池,蓄電池容量選擇要有一定裕度.
蓄電池的標稱容量是:在25℃條件下,以1/10容量值的電流值,放電時間不小于10h,又稱為10h放電容量.如果放電電流大,或環境溫度低,則考核容量小.因此樓主要求的3h,放電電流大于10h放電電流,放電容量會小于標稱容量.
0
回復
所需容量等于放電電流乘以時間.即需要15*3=45AH.
首先,三小時容量為45AH的電池,在GFM電池里面,對應的十小時容量(標稱容量)是60AH.
其次,你應當預留20%的余量空間,即,你應當選用60/80%=75AH的電池.這是考慮到使用一段時間后的容量下降.通常,三年內正常使用(25度恒溫\浮充+均充)容量會在80%以上.
如果你要求電池在三年內保證使用三小時以上,那么應當選用75-100AH的電池.
如果你還要提高保險系數,并且對造價不敏感,那么最好選用兩組并聯.
這種電池在UPS使用的電池里面非常常見.
