求教:380V AC輸入電源設計

380V AC輸入,12V1.5A輸出,求教PI工程師是否有解決方案(PI芯片).
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
tqtdn
LV.4
2
2008-04-03 09:35
有方案但不是PI的芯片方案.
0
回復
2008-04-10 13:01
PI的IC耐壓是700V的,如果380Vac輸入DC就是537Vdc了,Vor要非常低,并且還要加ZVS來限壓.
0
回復
2008-04-10 15:47
@powerint_emi
PI的IC耐壓是700V的,如果380Vac輸入DC就是537Vdc了,Vor要非常低,并且還要加ZVS來限壓.
PI的參考設計(TOP243Y),串接MOSFET解決的,此種方法是否可靠?效率是否很低?
0
回復
2008-04-15 09:39
@嚴重追尾
PI的參考設計(TOP243Y),串接MOSFET解決的,此種方法是否可靠?效率是否很低?
電路是可靠可行的,至于效率,印度市場或是電表應用就沒什么要求了.
0
回復
wulue
LV.1
6
2008-04-24 17:28
@powerint_tny
電路是可靠可行的,至于效率,印度市場或是電表應用就沒什么要求了.
我想請教一下,TOP200如果遇到供電錯相或缺相時電壓從220V上升到380v時會燒毀嗎?TOP200內部的開關管耐壓是700V轉換為交流應該是495V,應該不會出問題.
    它的過壓保護起控點電壓是多高?是266v嗎?
    因為我要在一個電路中采用TOP200,以前我沒用過.所以在此向各位了解的朋友請教.
0
回復
zhenxiang
LV.10
7
2008-05-23 13:59
@wulue
我想請教一下,TOP200如果遇到供電錯相或缺相時電壓從220V上升到380v時會燒毀嗎?TOP200內部的開關管耐壓是700V轉換為交流應該是495V,應該不會出問題.    它的過壓保護起控點電壓是多高?是266v嗎?    因為我要在一個電路中采用TOP200,以前我沒用過.所以在此向各位了解的朋友請教.
top 片子內部是沒有過壓保護的, (TOP200內部的開關管耐壓是700V轉換為交流應該是495V,應該不會出問題. ) 可能嗎 您不知還有個VOR 嗎
0
回復
aqun
LV.3
8
2008-05-26 16:29
@zhenxiang
top片子內部是沒有過壓保護的,(TOP200內部的開關管耐壓是700V轉換為交流應該是495V,應該不會出問題.)可能嗎您不知還有個VOR嗎
我公司專業代理經銷FSC,ST,NS,TI,ON等品牌的場效應管,電源IC,熱忱為廣大生產廠家提供服務歡迎前來洽談訂購.13418555974賴小姐