日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

如何用示波器測開關電源初級波形

各位大X:
請問一事,如如何用示波器測開關電源的初級波形,不加隔離變壓器可以嗎?謝謝!
全部回復(26)
正序查看
倒序查看
LV.1
2
2008-03-25 20:31
你的的示波器估計會燒掉的,地是不一樣的,所以最好用隔離變壓器吧!
0
回復
2008-03-26 08:28
@
你的的示波器估計會燒掉的,地是不一樣的,所以最好用隔離變壓器吧!
我就是不想用隔離變壓器想知道有沒有別的辦法,如果有請各位大哥告訴指教一下.謝謝啦!
0
回復
liuzh01
LV.5
4
2008-03-26 08:34
@
你的的示波器估計會燒掉的,地是不一樣的,所以最好用隔離變壓器吧!
去掉示波器的電源輸入地線即可
0
回復
ta7698
LV.9
5
2008-03-26 08:49
@liuzh01
去掉示波器的電源輸入地線即可
支持!
0
回復
zqq520wdd
LV.5
6
2008-03-26 12:30
@liuzh01
去掉示波器的電源輸入地線即可
那么你手接觸到探頭會觸電的,雖然沒什么生命危險,但是你還是會有麻麻的感覺!最好不要,加隔離變壓器就安全了
0
回復
zhenxiang
LV.10
7
2008-03-26 13:53
@log1
換個示波器TEK  TPS系列FULK  19X系列
去掉輸入地線就好了 一般都是這樣干的
0
回復
gwzhou888
LV.5
8
2008-03-26 14:17
@zhenxiang
去掉輸入地線就好了一般都是這樣干的
支持
大部分都是這樣子做的
0
回復
ai之手
LV.1
9
2008-03-26 15:15
@log1
換個示波器TEK  TPS系列FULK  19X系列
在測試儀器受限制的條件下,可以將示波器AC 輸入接地端去掉,這是較簡單方法.但須注意去掉地后測試時,多通道示波器不可同共測一,二次側.
順便請教大家一個問題:PCB LOAYOUT時Bulk電容接地端會分多條支路去接地,而不采用就近接點連接.請各位大蝦多多指點...謝謝咯....
0
回復
2008-03-26 16:14
@gwzhou888
支持大部分都是這樣子做的
多謝多謝.小弟試試看.
0
回復
zqq520wdd
LV.5
11
2008-03-26 17:00
@ai之手
在測試儀器受限制的條件下,可以將示波器AC輸入接地端去掉,這是較簡單方法.但須注意去掉地后測試時,多通道示波器不可同共測一,二次側.順便請教大家一個問題:PCBLOAYOUT時Bulk電容接地端會分多條支路去接地,而不采用就近接點連接.請各位大蝦多多指點...謝謝咯....
我也看過這樣的例子,也看過PCB,但是也不知道什么原因,一起期待中?
0
回復
kgd514
LV.2
12
2008-03-29 13:42
用100K燙就不用隔離變壓器了
0
回復
z34y56
LV.6
13
2008-03-31 10:59
示波器的電源輸入地線不接即可
0
回復
2008-06-26 10:41
@
你的的示波器估計會燒掉的,地是不一樣的,所以最好用隔離變壓器吧!
示波器為什么會燒掉?是逆變器諧振對電源的污染燒示波器?
0
回復
2008-06-26 10:42
@log1
換個示波器TEK  TPS系列FULK  19X系列
為什么要換這兩個示波器,他們就不怕了嗎?
0
回復
log1
LV.8
16
2008-06-26 10:43
換個示波器
TEK   TPS系列
FULK  19X系列
0
回復
log1
LV.8
17
2008-06-26 10:44
@jack.sparrow
為什么要換這兩個示波器,他們就不怕了嗎?
對,他們就不怕了.
0
回復
2008-06-26 11:13
@log1
對,他們就不怕了.
你說的不會是因為他能用電池供電?用普通電源應該還是有同樣問題的
0
回復
log1
LV.8
19
2008-06-26 11:29
@jack.sparrow
你說的不會是因為他能用電池供電?用普通電源應該還是有同樣問題的
他的各路輸入之間,輸入與電源之間都是隔離的.
0
回復
2008-06-26 11:37
@log1
他的各路輸入之間,輸入與電源之間都是隔離的.
和電源隔離的話要一個大的隔離變壓器,那示波器會很大的啊
0
回復
log1
LV.8
21
2008-06-26 11:48
@jack.sparrow
和電源隔離的話要一個大的隔離變壓器,那示波器會很大的啊
很小.比你想象的要小得多.
0
回復
2008-06-26 11:50
@log1
很小.比你想象的要小得多.

你是做示波器的嗎?
0
回復
log1
LV.8
23
2008-06-26 11:50
@jack.sparrow
和電源隔離的話要一個大的隔離變壓器,那示波器會很大的啊
和電源隔離不是一定需要變壓器的.
0
回復
log1
LV.8
24
2008-06-26 11:51
@jack.sparrow
哦你是做示波器的嗎?
不是,這2種示波器我都用過而已.
0
回復
2008-06-26 11:56
@log1
和電源隔離不是一定需要變壓器的.
最常見的就是隔離變壓器,光電隔離什么的好象功率都不大吧

那兄臺是做哪個行業的呢?也是電源吧
0
回復
log1
LV.8
26
2008-06-26 12:01
@jack.sparrow
最常見的就是隔離變壓器,光電隔離什么的好象功率都不大吧那兄臺是做哪個行業的呢?也是電源吧
這里本來就只需要信號隔離嘛.我當然也是做電源的.
0
回復
263263
LV.4
27
2008-06-26 12:12
@z34y56
示波器的電源輸入地線不接即可
好像是的哦
0
回復
發