UPS設計問題
對于大功率工頻機(如60KVA)的整流充電部分,采用整流充電二合一的方式,充電管理和給逆變器供電的控制方式是什么呢?看資料聽說很復雜,請各位大俠給予指教!謝謝
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
@狒狒
謝謝您,我想請教整流充電環節在給逆變器供電和蓄電池充電是在控制上如何實現?電池的充電方法如何呢?謝謝!
一般來講電池的充電有浮充和均充兩種形式.在UPS系統中都是將整流器的直流電直接分流給電池充電和逆變器工作.對于電池充電的電流可以通過電流互感器采集充電電流值,反饋到控制電路,通過控制整流器的輸出電壓來實現充電電流的控制. 由于電池和逆變器對于整流器而言都是直流負載,在整流器的額定工作范圍內,電池充電電流和逆變器工作電流都會各取所需.當逆變器過載時,整流器不能提供足夠的電能,這時就由電池放電來補充.
0
回復